3条回答
爱在昨天_5352 2017-11-24 20:00
(1) 将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出;
(2) 管道充满水后,进行水密封性检查;
(3) 对系统加压,应缓慢升压,升压时间不应小于10min;
(4) 试压泵升压至规定的试验压力后,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa;否则卸压后进行检查处理。
(5) 在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03 MPa,同时检查各连接处,不得渗漏。否则卸压后进行检查处理,重复以上步骤,直至符合要求为止。
(6) 试验合格后,填写试验记录并签字。
聚乙烯PE给水管试压试压试验时,不宜加压过快、过高,否则会产生微量膨胀,导致压水试验的误差,必须严格按规范要求操作。
3D-SY便携式电动试压泵
3D-SY便携式电动试压泵为卧式三柱塞试压泵,可调节压力。采用220V单相电源,使用方便。为同类产品重量的1/4,结构紧凑,便于携带。3D-SY便携式电动试压泵外形尺寸:470mm(L)×170mm(W)×340mm(T)
倒叙_7629 2017-11-24 12:37
1、消火栓系统在完成管道及组件安装后,应首先进行水压强度试验。
水压强度试验的压力值应按照下列方式设定:当系统设计压力等于或小于.1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MVa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。
做水压试验时应考虑试验时的环境温度,如果环境温度低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
2、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,观察管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
消火栓系统在进行完水压强度试验后应进行系统水压严密性试验。试验压力应为设计工作压力,稳压为24h,应无泄漏。
系统工作压力设定
3、消火栓系统在系统水压和严密性试验结束后,进行稳压设施的压力设定,稳压设施的稳压值应保证最不利点消火栓的静压力值满足设计要求。当设计无要求时最不利点消火栓的静压力应不小于O.2MPa。
静压测量
当系统工作压力设定后,下一步是对室内消火栓系统内的消火栓栓口静水压力和消火栓栓口的出水压力进行测量。静水压力不应大于O.80MPa,出水压力不应大于0.50MPao当测量结果大于以上数值时应采用分区供水或增设减压装置(如减压阀等),使静水压力和出水压力满足要求。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.