3条回答
倒叙_7629 2017-11-22 19:26
1,网吧应设在高层建筑的首层或二、三层,宜靠外墙设置,当必须设置在其它楼层时,应符合下列规定:
(1)不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
(2)一个厅、室的建筑面积不应超过200m2;
(3)一个厅、室的出口不应少于两个;
(4)应设置火灾自动报警和自动喷水灭火系统;
(5)应设置防烟、排烟设施;
(6)疏散走道和其它主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上,应设置发光疏散指示标志。
2.高层建筑中的网吧应设自动喷水灭火系统。
3.网吧的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5.0m。
刚好遇见你_8481 2017-11-22 16:57
网吧的消费群体主要为正处于成长发育期的青少年,网吧通风不良造成的空气污染将对他们的身体及智力的发育造成巨大的影响,这种影响会持续一辈子。
针对网吧空气污染情况,鼎瀚新风净化措施主要有:
1) 全面禁烟,必要时可设吸烟区;吸烟 区应设有新风净化与排风系统。
2) 空调与通风系统应当安装净化过虑消毒装置。
3) 引室外新风进入室内,每小时引新风量应为空间体积3倍以上。引新风应进行净化过虑处理
4) 每日早晚用湿拖把、消毒毛巾擦拭所有物体进行消毒,必要时增加擦拭次数。
wuseer 2017-11-22 15:46
网吧排烟设计方法;
1、建议采用风冷模块机末端加风机盘管的系统,模块机占地面积小易安装,可以自由组合,不受面积限制,几百平米到几千平米均适用,制冷、制热均可满足;
2、送风方式建议采用顶送上回式,与装修好配合,可在保证顶高的同时使空调冷凝水畅通排出;
3、通风系统包括新风和排风,新风建议采用新风机组(可制冷、制热),这样在春秋季可只开新风机组就能满足需要,排风建议采用轴流风机排至室外,尽量划分好区域,多采用几台,即可降低噪音又能保证效果;室内净化新风系统可以解决相关网吧通风不畅的问题,并根据相关的机械式通风系统的设计原则进行设计,从而很好的控制了网吧通风系统光靠中央空调通风处理的单一措施,有效的解决了环境不通畅,空气浑浊污染等让身体健康受到影响的头等问题。
4、新风口直接接至出风口处,减少房间风口数量,排风口可设在沙发中间。