地暖要怎样安装?

郭建东 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2017-11-21 20:03

        一、地暖干法铺设
        干法铺设是指将加热盘管或发热电缆安装在保温层铝板凹槽内,上面直接铺设地板的安装方式。地暖盘管盘好后正好与保温板层一致,然后在铺装层上面再铺设一层铝箔纸用来散热。木地板可直接铺在上面,由于无蓄热层,加上地板厚度,地面只增加3公分左右。干式地暖具有不占用空间高度、升温较快、易于维修等优点。同样因为蓄热层,如果供热温度或室外温度变化,室内温度变化明显。
        二、地暖湿法铺设
        湿法铺设是最常用的铺设方法,湿法铺设是指加热盘管或发热电缆安装完毕,用混凝土层进行覆盖保护,上面可铺设地砖或石材的安装方式。湿法铺设因为成本低且牢固可靠,很受欢迎。 因为混凝土层的扇热和蓄热功能,如果供热温度或室外温度变化,室内温度变化也不明显。但做完地面装饰材料后,地面高度至少增加6-8公分左右,这种方法不适合房间较矮的房型。

      0 评论

    • wuseer 2017-11-19 20:38

      地暖管安装施工方法
      1、施工前配合监理、总包单位进行室内找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满足地板采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板采暖施工。
      2、采暖工程施工时先将分、集水器以水平方向按图纸尺寸要求固定于墙壁上。
      3、与前一项同时进行的是铺设聚苯板,其具体要求如下: 3.1、将厚度×高度=20mm×60mm(由甲方确定)的苯板条沿室内墙体周边安装;卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 3.2、铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。
      4、按施工图放线定位,应符合图纸要求,要求地暖管距墙尺寸不得小于100mm,即将沿墙地暖管定位于距墙≤100mm,放线时在满足房间地暖管间距原则的基础上根据现场实际情况予以合理调整。
      5、按图纸要求铺设地暖管:地暖管弯曲半径不应小于管径的8倍;在铺设中直管段每隔600mm设塑料扎带;弯曲管段沿走向距离不大于350mm设塑料扎带;铺设S形地暖管或铝塑管时在弯曲部位应设两处塑料扎带,如有翘起现象,需用水泥钉固定或重物压平,在卫生间及厨房不得用水泥钉固定管材,以防破坏防水层。
      6、地暖管与分、集水器连接前应测量好连接尺寸,用专用管剪断口,管口断面应垂直于管轴线,断口处应对残渣、毛刺进行修整清理,分、集水器与地暖管接口为卡箍式自锁紧连接,将管头插入后拧紧锁母。
      7、全部安装完毕后,进行一次压力试验:在进水口连接临时水源,打开进水球阀、排水球阀,注水、排气至出水口无气泡后,存水打压,用手动试压泵缓慢加压,升压时间不少于15分钟,达到试验压力1.2Mpa,停止加压,稳压1小时不漏水,并在其后补至0.6Mpa,10分钟内压力降不大于0.05Mpa为合格。此项工作需经自检合格后,方可进行下一道工序施工。此间需及时作好试压记录并经监理验收签字。
      8、在一次压力试验合格后,在保持0.6Mpa压力的情况下,填充混凝土,并在其后48小时混凝土养护期内采暖系统保持该压力。在混凝土填充过程中避免损伤地暖管外壁及破坏地暖管的排列。
      9、待混凝土填充层养护期满后,需进行二次交工阶段打压,该程序具体步骤按第一次压力试验程序执行,并办理好交工报验手续。

      0 评论

    • 吕彬 2017-10-25 20:53

      水地暖安装程序1安装分水器2连接主管3铺设保温层,边界膨胀带4 铺设反射铝箔层6铺设盘管6 连接分水器7 根据施工图进行埋地管材铺设8设置过门伸缩缝9中间验收(一次水压试验)10豆石混凝土填充层施工11完工验收(二次水压试验)13 专用温控器最后安装电地暖安装程序安装电地暖前,要测试热电缆的标称电阻及绝缘电阻.1在地面上铺设的绝热材料,边角保温.2在绝热材料上铺一层反射铝箔,可起到反射热量的作用.3在反射铝箔层上铺一层金属网,目的是防止安装的热电缆被压入绝热材料中并起到增强地面抗压强度的作用.4根据事先设计的热电缆布置方式从电源接线端开始将热电缆发热段均匀铺设在金属网上,并每隔250mm作一次绑扎,热电缆不能交叉重叠.5之后用混凝土均匀覆盖并包住热电缆,(混凝土厚度20mm-30mm左右),最后再铺设地砖等地面装饰材料.安装架空木地板时,先做好支撑架.再铺设绝缘材料,反射铝箔,金属网,热电缆,最后铺上木地板即可.最后安装专用温控器.碳晶地暖安装程序碳晶地暖分模块化和非模块化2种产品,非模块化安装同上发热电缆所述,模块化安装如下:1,找平,清理地面.2,按照设计图铺设,如拼版一般.3,接线连接,并密封.4,预留温控器电路接口.地板等地面装饰材料5,安装温控器.

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前
    • 1 回答
      • 家用无塔供水器进出水和排污水管的安装
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁家用无塔供水器也叫做无负压供水设备,压力罐。传统的供水方式离不开蓄水池,蓄水池中的水一般自来水管供给,这样有压力的水进入水池后变成零,造成大量的能源白白浪费。它可以取代蓄水池,能充分利用自来水管网的压力直接供水或间接供水,该设备已成为高层建筑、水厂及深井取水、供水和消防供水的主要潮流,完全可以取代传统的水塔,高
      • 万和热水器不出水 塔塔木门 厨房污水 4个月前
    • 1 回答
      • 家用PE压力罐塑料无塔供水器安装注意事项?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁三代家用PE压力罐宝石蓝无塔供水器在安装家用无塔供水器要注意几点: 1、在安装之前,要检查它的压力大小是否合适,它的质量是否符合要求,它的电源线、连接的管道质量如何,若是发现它的压力不匹配,或是电源线有问题,则要重新选择合适的再安装。 2、在安装时,要确定它的安装位置是否合适,不可把它安装在潮湿、灰尘较大的地方,若是长期
      • 空调安装注意事项 地板安装注意事项 地板注意事项 4个月前
    • 家用PE压力罐塑料无塔供水器安装注意事项?