干挂石材幕墙技术标准是什么?

wopubuhan | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 那么爱你 2017-11-17 13:08

      1、测量放线
      (1)测量放线工依据总包单位提供的基准点线和水准点。再用全站仪在底楼放出外控制线,用激光垂直仪,将控制点引至标准层顶层进行定位。依据外控制线以及水平标高点,定出幕墙安装控制线。为保证不受其它因素影响,垂直钢线每2层一个固定支点,水平钢线每4米一个固定支点。(填写测量放线记录表,报监礼验收,验收后进入下道工序。)
      (2)将各洞口相对轴线标高尺寸全部量出来。
      (3)结构弹线a.立柱的安装,依据放线的位置进行安装。安装立柱施工一般是从下开始,然后向上安装。b.放线组施工人员首先在预埋件上依据施工图标高尺寸弹出各层间的横向墨线,作为定位基准线。
      2、转接件安装
      根据设计要求和预埋件所弹控制线,进行转接件安装,转接件是通过不锈钢螺栓固定的埋件上,安装时必须保证转接件的标高、前后、左右偏差,如超过偏差允许范围,则要进行调整。
      3、钢骨架安装
      a.先对照施工图检查钢管立柱的加工孔位是否正确,然后用螺栓将钢管立柱与连接件连接,吊到安装部进行安装。先将螺栓与转接件连接,进行初紧,然后进行调节。
      b.钢管就位后,依据测量组所布置的钢丝线、进行调节,依据施工图进行安装检查,各尺寸符合要求后,对钢管进行直线的检查,确保钢管立柱的轴线偏差。
      c.钢管立柱安装好后,开始安装槽钢横梁,用角码和螺栓安装到钢管立柱上。
      4、钢挂件安装
      将钢挂件型材按图纸设计下料、打孔。然后将钢挂件通过螺栓固定在角钢上,两者之间用橡胶垫片连成一体。依据控制线进行标高,左右调节。

      0 评论

    • 可惜没如果 2017-11-16 20:23

      你好,干挂石材幕墙施工质量标准规定:
      1金属骨架连接牢固,安全可靠,横平竖直,不得弯曲和扭曲变形。
      2石材安装后表面平整、洁净,无污染,颜色协调一致,无明显色差。
      3石材缝隙宽窄一致,阴阳角板压向正确,无缺棱掉角,无裂缝,上下口平直。
      4石材缝嵌填饱满、密实、无遗漏,颜色及缝深浅一致,接头无明显痕迹。
      5滴水线顺直,流水坡向正确。
      6嵌缝条安装嵌塞严密,使用嵌缝胶部位必须干净,与石材粘接牢固,表面顺直,胶缝以外无污染。
      7防火保温用填充材料干燥,铺设厚度符合要求,无遗漏。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-11-16 20:09

      《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133一2001)中规定.石材干挂幕墙可以在100m以下,且是有抗震设防的地区,其设防烈度不大于80。这是因为石材是一种脆性材料.在开采、加工、装修过程中难免产生一些内伤,而这些内伤还很难发现,作为石材幕墙虽然不承担主体建筑的载荷,但要承担自重、风压、地震、温度、建筑内部震动等对它的影响.即使按最薄的25mm计算。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。