3条回答
倒叙_7629 2017-11-16 18:14
首先对施工人员要有严格的要求,最好不要将水电等重要的工程转包给马路游击队。此项工程结束后,业主最好亲自检查一下。
排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材和连接件。应选择有生产厂家名称、品牌、规格型号的合格产品。不要随便到街头小店去买三无产品,因为塑料管材看上去差不多,实际上质量差别却很大。有些企业为降低成本大量添加废料、回料,使产品性能和寿命大打折扣。使用这样的管材,等于在房间里埋设了定时炸弹。
给水管采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材和管件或阀门之间应连接牢固,不得有任何松动。管道安装好以后,要通水检查,用目测和手感的方法检查有无渗漏。查看所有龙头、阀门是否安装平整,开启是否灵活,出水是否畅通,有无渗漏现象。查看水表是否运转正常。在做好以上检查后,才可以将管道封闭,进行下一道工序。
wuseer 2017-11-16 14:06
排水管道施工要求;
1、主管位置正确,管卡配套位置准确,伸缩节固定完好。
2、主管控制阀便于操作、拆卸。
3、主管上支管三通位置准确,水表和表前控制阀必须试压后才能安装,同时形成阀门试验记录。
4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
5、排水管道必须准确留设坡度。
6、管道支吊件制作安装应保证牢固、美观、排列整齐。安装支吊件、阻火圈应特别注意上层楼板防水。
7、施工过程中,随时对排水管口进行临时封堵。
8、安装中注意与土建施工的配合,严防穿楼板处漏水,尤其是穿管的套管与管之间的间隙。
9、施工单位各工种和各分包施工单位必须对已施工的管道做好成品保护,保证交工时管道的整洁完好。
10、所有管道施工完成后,由施工单位自检,自检完成后通知监理、甲方一起进行冲洗、通水、灌水、通球试验,并做好各种记录,若发现不合格及时处理。如不按时记录将处以100元/次的罚款。