3条回答
刚好遇见你_8481 2017-11-18 16:56
关于高压系统中的接地开关的作用,主要用于设备的检修,为了防止检修过程中突然来电,因此必须将检修设备的两端都接地,高压配电柜的接地开关,一般为输出负荷侧接地,当我们检修高压配电柜负荷侧时(如:紧固螺栓、拆装电缆等),就要分断开关,同时合上配电柜的接地开关,这样可以防止突然来电引起触电事故,另外可以放尽剩余电荷,有利于检修安全。
你那么爱他_5924 2017-11-15 13:00
接地开关有两种:检修接地开关和快速接地开关,
检修接地开关配置在断路器两侧隔离开关旁边,仅起到断路器检修时两侧接地的作用。
而快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧,它有两个作用:
1 开合平行架空线路由于静电感应产生的电容电流和电磁感应产生电感电流;
2 当外壳内部绝缘子出现爬电现象或外壳内部燃弧时,快速接地开关降主回路快速接地,利用断路器切除故障电流。
一般快速接地开关是用在110KV的GIS高压上。