智能漏电开关原理是什么?

嵇梦芬 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2017-11-15 14:03

      漏电开关在火线电流与零线电流出现差值且超过漏电动作电流时(一般是30mA)就会动作。由于一般电气回路会将变压器中性点接地,所以火线与地之间电压基本为220V,零线与地之间的电压基本为零伏,火线有地方绝缘不好了,由于火线与墙壁之间电压差很大(基本为220)所以漏电电流就会比较大,超过30mA而保护动作。将火线和零线颠倒后,绝缘不好的地方换成了零线,零线与墙壁间电压基本上为零,所以漏电电流就基本为零。所以漏电保护器就不会再动作。总结起来一句话,没有电压差就没有漏电电流。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2017-11-15 13:26

      漏电开关的关电的动力来自磁力。开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个),通常在正确使用电器时零火线都有电流通过,上下两个线圈都有磁性平衡力,所以开关不自动断开,但是一旦发生漏电(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回流零线,比如人触电就是火线的电流通过人体再流入地面)火线有电流通过,但由于没回路零线是没有电流通过的,所以只有火线的线圈发生电磁感应产生磁力将断电开关打下达到切断电源的作用。

      0 评论

    • wuseer 2017-11-15 00:02

      智能漏电开关内部装有零序互感器,随时监测火线与零线的电流,正常情况下,电流从火线流到零线,两根电线的电流应该是相等的,在零序互感器上感应出的磁场大小相同方向相反,相互抵消。漏电时,一部分电流流入大地,导致火线的电流大于零线,零序互感器内的磁场不再平衡,其次级绕组便感应出电压,触发内部的晶闸管,晶闸管导通后接通电磁脱扣器电源,使脱扣器立即自动跳闸关闭电源。漏电保护器能够防止触电的原因就在于此,因为漏电后,它能够在0.1秒内断开电源,因此可以保证安全。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前