吊顶喷头怎么安装?

该用户已注销 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 紫苹果国际设计 2019-06-25 10:19

      如果要进行房间分隔,那要注意分隔后喷淋和报警有没有盲点,大于3m2的房间都要有喷淋和烟感。喷淋头距离边墙不能大于1.8m,不能小于30cm。两个喷淋头之间的间距3.4~2.4m之间。烟感烟感可以管60m2。 原来的防火墙不要拆除,吊顶要用不燃材料如轻钢龙骨、石膏板、硅钙板、矿棉板,允许极少量使用阻燃板做造型。绝对不要使用木工板。墙面不能使用易燃材料,如木工板。

      0 评论

    • 刚好遇见你_8481 2017-11-14 19:08

    • 倒叙_7629 2017-11-14 13:06

      1、有吊顶的场所,喷淋头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可。喷头采用下垂型或吊顶型。
      2、在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范 7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。
      3、虽然设有吊顶,但吊顶材料采用网格或栅板类,为通透性吊顶。其中对于此条,设计规范第7.1.10条进行规定“装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下”。喷淋头应布置在顶板下,纠正了实际工程中存在的不正确作法:将喷头设置在网格的空格中,喷头的热敏元件不能及时受热动作,延误喷头在最短的时间内动作喷水,不利于初期火灾的扑救。如果将闭式喷头埋设在与通透性吊顶平齐的位置,闭式喷头将难以按时动作。通透性吊顶将对喷头的洒水分布产生不利影响,增大喷淋头强度的措施,将补偿喷水强度的受阻损失.在顶板下及通透性吊顶处同时布置喷头是提高设计标准的做法,而且效果更好,但此时在通透性吊顶处布置的喷头应加设集热挡水板。

      0 评论

    • 距离_5082 2017-11-13 21:32

      1、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,不宜小于2.4m。
      2、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
      3、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
      4、净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头。
      5、水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。