建筑节能外墙保温资质标准:
1、因粘结胶浆配比不当造成保温板脱落。
2、基层平整度不好而又未作找平处理。
3、粘结面积过小,未达到30 %的基本粘结面 积要求。
4、粘结剂自身性能不过关。
墙面冬季反水结露的病因
1、设计方案不完善,保温层局部存在热桥现象。
2、施工质量控制不严,保温板因切割质量或其他原因造成板间缝隙过大,用胶浆填塞后形成局部热桥现象(板间缝隙应使用保温板条填塞) 。
保护层(抹灰层) 空鼓的成因
1、粘贴网格布时未作底层胶浆,而是采用“隔墙打牛”的方式,把网格布挂于保温层上隔网抹粘结胶,这种做法必须严格禁止
2、粘结胶浆(护面胶浆) 的配比不当。
3、为降低施工成本和简化操作,面层采用普通水泥砂浆处理,因与底层胶浆收缩不一致产生空鼓。 这种面层处理方法监理应严格禁止。
4、板缝间隙过大而又未作填塞处理。
保温板虚贴空鼓的成因
1、保温层粘贴方法不正确,整个板面不是整体同步向墙面靠拢,而是一端过分受力、受压,待安装就位后就会因板面局部回弹成板面粘贴不实、空点及虚贴空鼓缺陷。
2、基层墙面平整度不好。
3、胶浆太稀,因流挂而导致空点、虚贴。
墙面保护层(抹灰层) 裂缝的成因
保护层裂缝是外保温技术中一个极难解决的通病,产生的原因很多:
1、胶粘剂的柔性指标不够,延伸率小,使面层胶浆的抗变形能力降低。
2、胶浆中水泥比例偏大、标号过高,导致砂浆早期收缩过大过快。
3、胶浆拌和不均匀,因收缩不一致产生应力。
4、因砂子细度模数过细、含泥量过高而引起。
5、保护层胶浆的吸水率过高,冬季冻胀引起裂缝。
6、网格布没有搭接或搭接长度不够,砂浆在搭接处形成无约束裂缝。
7、网格布过于靠近内侧,起不到应有的约束与分散作用(一般网格布只能对其外侧5 mm 范围内的砂浆起增强作用) 。
柠檬_6149 2017-11-10 11:58
建筑节能外墙保温资质标准:
1验收标准
按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定进行外墙外保温工程施工质量验收。
外墙外保温工程分部工程、子分部工程和分项工程划分如下:
分项工程应每500~1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;每个检验批每100㎡应至少应抽查一处,每处不得小于10㎡。
2主控项目验收
外墙外保温系统及主要组成材料性能应符合(JGJ144-2004)《外墙外保工程技术规程》的要求。检查方法:检查型式、检验报告和进场复检报告。
保温层厚度应按图纸设计的要求。检查方法:插针法检查
聚苯板薄抹灰系统与聚苯板粘结面积应符合(JGJ144-2004)的要求。
wuseer 2017-11-07 15:53
建筑节能外墙保温资质标准,此种资质分为一级、二级和三级,首次申请资质的企业只能从最低级开始申请。
三级资质标准:
1、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历;技术负责人具有5年以上从事防腐保温施工技术管理工作经历并具有相关专业中级以上职称;财务负责人具有初级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于25人,其中工程技术人员不少于15人;工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于4人。
2、企业具有的三级资质以上建造师不少于5人。
3、企业注册资本金200万元以上。
4、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。