消防设备电源监控器套什么定额?

该用户已注销 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Eternally 2017-10-31 14:48

      1、GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》中3.4.2条:消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。
      2、2013年新《火灾自动报警系统设计规范》中,明确了消防控制室内应包含消防电源监控器。
      3、因此项目消防验收时,消防设备电源监控系统是必检内容,不安装无法通过验收。

      1 评论

    • 那么爱你 2017-10-30 08:58

      LN8P满足国标GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求的24V电源中继;可对局域分区形有效的电源提供;上传自身工作状态,便于LN8H 防设备电源状态监控器统一管理,延长消防设备电源状态监控器对电流、电压传感器的供电距离,保证系统供电稳定可靠,延长LN8H消防设备电源状态监控器的通信距离及扩展管理传感器数量,形成更加完善稳定的监控网络,内置备用电源备电可工作8H ,主备电源自动切换,有效保障系统可靠运行,机身小巧灵活,安装方便。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-10-29 23:22

      你好,很高兴给你解答,我给你提供一些我的经验,你参考一下,消防电源监控主机套用PDH的定额,因为光端机就是多路E1信号汇成一路光信号的设备,先套用机框定额TSY2-001,再套用接口盘定额TSY2-002/TSY2-003,最后使用调测系统通道测试定额TSY2-046--TSY2-050.或者TSY4-044 安装、调测台式光电转换器。

      0 评论