3条回答
-丶- 2017-10-30 15:45
一、室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20l/s),应设消防水池。一般居住建筑和企业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。
二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。
三、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n-1”原则进行(n为管网段数,如三通管处需布置的阀门数为3-1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行效核。若超过5个时,应增加消防阀门。
刚好遇见你_8481 2017-10-29 13:21
1、管道布置设计应符合工艺管道及仪表流程图的要求;
2、管道布置应统筹规划,做 到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;
3、在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;
4、厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物.构筑物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉;
5、管道应架空或地上缴设;如确有需要,可埋地或敷设在管沟内;
6、管道宜集中成排布置.地上的管道应敷设在管架或管墩上;
7、在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;
8、全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应留有1O %-3O%的裕量,并考虑其荷重.装置主管廊管架宜留有10%-20%的裕量,并考虑其荷重;
9、输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求;
10、管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修和消防车辆的通行;
11、管道布置应使管道系统具有必要的柔性.在保证管道柔性及管道对设备、机泵管口作用力和力矩不超出过允许值的惰况下,应使管道最短,组成件最少;
12、应在管道规划的同时考虑其支承点设置.宜利用管道的自然形状达到自行补偿;
13、管道布置宜做到步步高或步步低,减少气袋或液袋.不可避免时应根据操作、检修要求设置放空、放净.管道布置应减少盲肠;
14、气液两相流的管道由一路分为两路或多路时,管道布置应考虑对称性或满足管道及仪表流程图的要求.
相关问题