防静电地板检验批表格求一份?

孟祥朵 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Eternally 2017-10-31 14:56

      抗静电地板采用鲁JJ-173活动地板面层检验批质量验收记录表 ,理由,在填写说明中涉及到导静电的特点,且,有该型A。B两种PVC材质的导电电阻。
      像这种有表格但是没有内容的表,是因为专业验收规范没有验收条款,所以要求现场技术人员写专业验收方案,经监理审批后,现场检查验收按照专业验收方案来验收,资料由资料员把验收方案的验收条款写入检验批中。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-10-30 12:26

      1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出; 2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测试内的长度、宽度,并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线;
      3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处;
      4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一校正横梁,使之在同一平面上并互相垂直;
      5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板;
      6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
      7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节;
      8.在机房放置较重要设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形;
      9.活动地板需要切割或开孔时,应在开孔拐角处应用电钻Φ6-Φ8圆钻,防止贴面断裂。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-10-27 14:10

      以下是防静电地板的验收标准:
        1、防静电地板与下面的地板之间的空隙需保证无尘、干净、无遗留物;
        2、相邻之间的地板的错位不可大于1mm,地板的边条需保证为直线;
        3、防静电地板之间的高度差应小于1mm,这个要求比较高,但对防静电地板今后的使用和维护影响甚大;
        4、防静电地板表面无刮痕、无涂层脱落,边条无破损;
        5、正常铺设完工后的防静电地板,必须是稳固的,行走在上面不会有摇晃感和响声