3条回答
距离_5082 2017-10-16 18:27
1、室内机发生偏移
室内机安装不牢固造成移位,室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难;室内机机体的水平位置安装不当,室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。关于中央空调内机滴水问题,这完全取决空调安装技术。
2、排水管排水不良
由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅也容易引起空调滴水现象。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。联系厂商或者有资质的维修商更换排水管,当然你如果是个牛人,你完全可以购买一根普通的pvc细管代替,只是室外机部分施工有些困难,另外还要拆开保护胶布,比较麻烦。
3、配管上结露水
由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。