    • 距离_5082 2017-10-16 18:27

      1、室内机发生偏移
      室内机安装不牢固造成移位,室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难;室内机机体的水平位置安装不当,室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。关于中央空调内机滴水问题,这完全取决空调安装技术。
      2、排水管排水不良
      由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅也容易引起空调滴水现象。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。联系厂商或者有资质的维修商更换排水管,当然你如果是个牛人,你完全可以购买一根普通的pvc细管代替,只是室外机部分施工有些困难,另外还要拆开保护胶布,比较麻烦。
      3、配管上结露水
      由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。

      0 评论

    • 冯树春 2017-09-20 19:49

      中央空调在这些情况下是会漏水的:一、结露水管 1.保温没做好; 2.管道连接处开缝; 3.管道开裂; 4.水平向管位下塌。 二、风盘 1.安装不平衡; 2.结露管脏堵或结露管位较高; 3.结露水盘保温层或水盘破裂。 三、冷冻水管 1.保温管开裂; 2.供回水管破裂; 3.风盘连接软管或其接头处开裂; 4.水管附件(如:直接,弯头,阀门,过滤器等)破损或没装好。

      0 评论

    • 涂成春 2017-09-20 19:47

      根据家用中央空调室内机的具体类型来确定,如果是自带排水泵的应重点检查排水泵工作状态,其他类性室内机应首先考虑是排水管堵塞。空调室内机在制冷运行过程中换热器表面温度很低,房间内空气中的水蒸气连同灰尘在换热器表面遇冷凝结成水,水流到节水盘内顺着排水管排出到室外;空调长时间使用,容易导致积聚的灰尘堵塞冷凝水排水管管口,导致冷凝水无法顺畅的排出,从接水盘内溢出从而空调出现漏水。当空调出现漏水的时候,首先要做的就是疏通冷凝水排水管,保持排水顺畅。