日光灯镇流器坏了怎么办?

曲少华 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 7bd7ff 2017-10-13 13:47

      镇流器故障率一般比较高,尤其是国产那些廉价的劣质镇流器。
      如果搜索镇流器的故障表现为通电后灯管两端灯丝发红,但灯管不能启动,这种情况多是镇流器的谐振电容击穿了,可以使用耐压1kV以上的涤纶电容更换,维修成本很低(那个元件价格不超过0.5元),也简单。如果不是这种故障,业余条件就不好修了。
      修不了的话,换个镇流器就行了。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-10-12 22:50

      1、打开开关,看启辉器中间的一个孔,是否在一亮一亮,如亮而灯不亮,多数灯管坏了;
      2、启辉器如不亮,调换一个再试,仍不亮,将启辉器和灯管拆下,用电笔试一下是否有电(插座孔内),如有电,还是灯管坏了;
      3、若没有电,要把开关打开,用电笔试,是否有电。如二根线都有电,则中性线断了(其中一根断了);
      4、如线路是好的,最后检查整流器。

      0 评论

    • 你那么爱他_5924 2017-10-12 22:39

      你好,电子镇流器最常见的故障是,开关管损坏,谐振电容损坏,滤波电容损坏,只要将电子镇流器打开,用万用表检查以上原件,不难查出故障元件,换新后即可使用。电子整流器一般不维修,因为本身价格就比较低。而且维修店也是没有相配的电子元件。如果是节能灯的话,只要买瓦数一样的整流器即可。不需要和原来的一模一样。希望对你有用!

      0 评论