距离_5082 2017-10-10 19:54
一是将电气安装工程的配电系统图拿到厂家去,由厂家按图报价。二是由预算编制者估价。一般来说,前者得到的价格是较为准确的,C65N-63/3是三极断路器,占3位宽;C65N-63/1是单极断路器,占1位宽;模数熔断器占1位宽;C65N-63/2/30mA是双极断路器 漏电附件,实际应该是C65N-63/2 Vigi65,组合后占4位宽。所以总宽度是3 8 4 4 3=22位宽。不过,漏电断路器选双极断路器 漏电附件实在是小题大做,完全可直接选用 iDPNa Vigi 系列漏电断路器,只有2位宽,如此总宽度就只有18位了,就可选用单排20位模数配电箱,总价也会节省不少。