空气开关突然跳闸是怎么回事?

印君昊 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Qyana 2017-10-04 15:40

      空气开关跳闸一般都是由于负载超过了该空气开关的额定电流导致的,建议检查一下负载回路是否工作正常,如果工作正常则需要更换更大额定电流的空气开关,同时还要考虑导线的线径能否满足使用要求

      0 评论

    • 一点留恋 2017-10-03 16:20

      导致空气开关经常跳闸的原因可能性很多,首先可能是因为空气开关的寿命已经差不多了,提醒你该更换了。还有可能是因为家里面的带载太多了所以功率过大它就自我保护了。
      建议:尽可能避免所有大功率电器同时工作;求助于专业电工经常检查电器及相关线缆(线径)、线路、插座及连接点;注意加强空气开关的保护,关键是防潮。
      希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    • 7bd7ff 2017-10-03 13:29

      1.空开本身的故障引起跳闸。比如开关使用的时间长了,构件老化、锈蚀等原因。
      2.你两家的用电负载已超过空开的额定值而跳闸。测量一下两家的负载电流。
      3.检查空电源侧和负载侧的接线是否牢固,电源侧和负载侧的接线不牢固发热也有可能引起开关跳闸。检查开两侧连接点是否有发热、发黑的现象。

      0 评论