3条回答
你那么爱他_5924 2017-09-28 14:08
①窗间墙、窗坎墙的填充材料应采用非燃烧材料。如其外墙面采用耐火极不限低于1h的非燃烧体时,其墙内填充材料可采用氧指数不低于30的难然烧材料; ②无窗间墙和窗坎墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置高度不低于80cm的实体防护墙; ③支承玻璃幕墙的金属框架与主体构件连接的节点应有防火保护措施; ④玻璃幕墙每层楼板、隔墙处的缝隙,必须用非燃烧材料严密填实
请叫我雷锋 2017-09-27 16:14
1 明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触,玻璃四周与构件凹槽底部应保持一定的空隙,每块玻璃下部应至少放置两块宽度与槽口宽度相同,长度不小于100mm 的弹性定位垫块;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求,玻璃四周橡胶条的材质、型号应符合设计要求,镶嵌应平整,橡胶条尺度应比边框内槽长1.5%-2%,橡胶条在转角处应斜面断开,并应用粘结剂牢固后嵌入槽内。
2 隐框或半隐框玻璃幕墙,每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条,其长度不应少于100mm,厚度不应小于2mm,托条外端应低于玻璃外表面2mm。
3 安装玻璃时,玻璃的朝向要符合设计要求,热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内,非镀膜面朝向室外。
4 玻璃安装完后,沿玻璃四周注密封胶密封,注胶应饱满、密实、连续、均匀、无所泡,并及时清理胶缝外的多余粘胶。
希望可以帮到你