漏电开关等级怎么划分?

吕萍 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Qyana 2017-09-27 16:23

      主要根据开关的性能分,每个品牌的不一定相同,一般微型断路器分为4.5kA、6kA、10kA、15kA等。塑壳断路器一般是25kA、36kA、50kA、80kA、100kA等。框架一般是50kA以上,65kA、80kA、等等,当然这还要看电压等级是在415V情况下还是在690V情况下

      0 评论

    • 可惜没如果 2017-09-26 20:47

      你好,根据剩余电流保护器的结构划分,一般型剩余电流继电器:国内生产的主要型号有jd1、jd3、dbl等。产品技术指标:其中jd1是电磁式剩余电流继电器,额定电压为380v,额定电流为200a,额定剩余动作电流为30ma、100ma和300ma,分断时间不小于0.2s。jd3为电子式剩余电流继电器,额定电压为380v,额定电流为100~800a,额定剩余动作电流从30ma~1a分级可调,分断时间分一般型和延时型两种。一般型的分断时间不大于0.2s,延时型的延时时间有0.2s、0.4s、0.8s和1s等几种。

      0 评论

    • -丶- 2017-09-26 19:55

      通常市面上出售的三相四线漏电开关的漏电动作电流值有如下两种规格;
      1; 漏电动作电流200MA(毫安)
      漏电不动作电流50MA(毫安)
      2; 漏电动作电流100MA(毫安)
      漏电不动作电流50MA(毫安)
      漏电动作时间小于0.1S(秒)
      家用的是动作电流小于或等于30MA,时间0.1S。