女儿墙植筋怎么做?

宁如冬 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 距离_5082 2017-09-23 18:45

      女儿墙是建筑物屋顶四周围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定,女儿墙被视作栏杆的作用,如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2m,而为避免业者刻意加高女儿墙,方便以后搭盖违建,亦规定高度不得超过1.5m。上人屋顶的女儿墙的作用是保护人员的安全,并对建筑立面起装饰作用。不上人屋顶的女儿墙的作用除立面装饰作用外,还固定油毡。这么做防水:(1)将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm。 (2)在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处,砂浆找平层应抹成圆弧形或45度斜面,上刷卷材胶粘剂,使卷材胶粘密实,避免卷材架空或折断,并加铺一层卷材。 (3)做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。一般做法是:在垂直墙中凿出通长的凹槽,将卷材收头压入凹槽内,用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严,外抹水泥砂浆保护。凹槽上部的墙体亦应做防水处理。 通俗解释:泛水是指屋面女儿墙、挑檐或高低屋面墙体的防水做法,其主要作用就是保证女儿墙、挑檐、高低屋面墙不受雨水冲刷,以及保护屋面其余地方的防水层(不至于进水)。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2017-09-23 15:04

      一、上人屋面女儿墙防水施工A
      1、在结构施工时,在墙体上预留50×60凹槽,作为防水封口处;
      2、防水凹槽高度为屋面完成面上350mm
      二、上人屋面女儿墙防水施工B
      1、在砼施工时,漏留凹槽,则后植筋,浇筑砼凸块,作为防水封口处;
      2、防水凸块高度为屋面完成面上350mm;
      3、当屋面防水采用卷材时,女儿墙上防水收头用间距500mm水泥钉固定,并加垫柔性垫片,固定部位涂刷聚氨酯涂料两道。
      三、不上人屋面女儿墙防水施工
      1、此种情况是指女儿墙高度不高于1m,防水可以直接作至女儿墙顶部收口;
      2、当上人屋面女儿墙高度小于1m(上有防护栏杆)时,也按照此节点施工;
      3、当防水材料为卷材时,女儿墙上口收口处需增刷聚氨酯两道。
      希望可以帮到你

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-09-23 10:57

      1)对女儿墙最大悬臂高度大于1200mm,小于1500mm,可采用加密构造柱及在高度中部增设圈梁的办法来解决,通过构造柱的加密,可提高女儿墙的抗剪能力,中部增设圈梁,可降低女儿墙的计算高度。
      2)对女儿墙最大悬臂高度大于1500mm,小于2100mm,可采用加密构造柱在高度中部增设圈梁及在女儿墙高度的2/3设斜撑办法来的办法来解决,斜撑可有效降低女儿墙相对高度,避免女儿墙平面外失稳,但斜撑必须与板可靠连结,钢筋锚固长度应满足《钢筋混凝土设计规范》的要求,斜撑设置间距应与女儿墙构造柱间距相同。

      0 评论