工程监理竣工报告范本求一份?

尹端 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Eternally 2017-09-21 17:02

      竣工报告应包括以下内容:
        (1)工程建设概况:包括建设项目工程概况、建设依据、工程自然条件、建设规模、建设管理情况等。
        (2)施工:包括施工单位及其分工、施工工期及主要实务工程量、采用的主要施工方案和施工技术、施工质量和工程质量评定、中间交接验收情况和竣工资料汇编、对施工的评价。
        (3)试运行和生产考核:包括试运行组织、方案和试运行情况。
        (4)生产准备:包括生产准备概况、生产组织机构及人员配备、生产培训制度及规章制度的建立、生产物资准备等。
      (5)环境保护:主要包括污染源及其治理措施、环境保护组织及其规章制度的建立等。
        (6)劳动生产安全卫生:包括劳动生产安全卫生的概况、劳动生产安全卫生组织及其规章制度的建立等。
        (7)投资执行情况:包括概预算执行情况、竣工决算、经济效益分析和评价。
        (8)未完工程、遗留问题及其处理和安排意见。
        (9)引进建设项目还应包括合同执行情况及外事工作方面的内容。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-09-20 19:43

      委托人:
      委托人联系电话:
      被委托工程验收单位:
      工程验收参验人员:
      委托人:
      监理人员:
      工程验收地址:
      工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-43-2000
      工程概述:
      此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。
      验收结论:
      一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。
      依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。
      二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。
      依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。
      三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。
      依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。
      四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。
      依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。
      五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。
      依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。
      六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)。
      报告人:

      0 评论

    • 可惜没如果 2017-09-20 19:37

      工程名称: 板桥农贸市场03幢
      建设单位: 南京凤翔房地产开发有限公司
      雨花台建筑安装工程质量监督站制工程概况 工程名称 板桥农贸市场03栋 工程地址 板桥镇
      结构类型 框架剪力墙 层次 地下一层
      地上一层 建筑面积
      开工日期 年 月 日 验收日期 年 月 日
      验收情况及内容
      1、 资料齐全、五大责任主体到齐参加竣工验收,业主主持验收,施工单位、监理单位汇报工程开工来有关情况。
      2、 部分房间净高尺寸有误差。(已重新复查调整)
      3、 对公共部位出现维修应按要求修复到位。
      4、 局部墙面有空鼓。
      5、 设计、勘察、工程基础、主体、保温节能符合要求,同意竣工验收,对验收发现的问题由施工单位负责整改。
      建设单位执行基本建设程序情况
      建设单位在工程项目管理过程执行基本建设程序,坚持先勘察、后设计、再施工的原则。
      对勘察情况的评价 工程地基土情况与勘察报告勘察结果相符,所提供的技术数据符合工程设计要求。
      对设计情况的评价 工程符合设计文件(含变更)、设计规范、强制性标准的要求。
      对监理情况的评价
      1、项目监理部严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。
      2、地基及基础工程施工质量符合设计及规范要求;
      3、主体工程施工质量符合设计及相关规范要求;
      4、水、电、暖通等安装工程施工质量符合设计及规范要求,满足使用功能要求。
      对施工情况的评价
      1、 该工程基础、主体、装饰、保温节能均符合设计及相关规范要求。
      2、 工程所有材料全部实行合格证并复检制度,符合规定要求。
      3、 工程资料管理符合文件及相关规定。
      4、 工程施工现场管理及施工程序基本符合要求。
      5、 安全生产管理符合要求,未发生安全事故。
      验收情况工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件要求,质量保证措施有力,质量管理体系健全,运行正常,确保了工程质量达到良好的效果,工程质量总体达到国家相关验收标准,验收合格。