    • Eternally 2017-10-14 19:21

      相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。
      同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。
      对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
      检查数量应符合下列规定:
      每个检验批每100 m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。
      对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙的结构和工艺特点,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-09-21 12:17

      土建:地基验槽、土方工程、支护工程、钢筋混凝土灌注桩工程、地下防水工程、钢筋工程、外墙(内)外保温、楼地面工程、抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板(砖)工程、屋面工程、幕墙工程、钢结构工程
      水电:
      1、直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管
      2、有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备
      3、埋地的采暖、热水管道
      4、埋于结构内的各种电线导管
      5、利用结构钢筋做法的避雷引下线
      6、等电位及均压环暗埋
      7、接地极装置埋设
      8、外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接
      9、埋地导管、电缆

      0 评论

    • Qyana 2017-09-20 14:49

      隐件项目:石材幕墙构件之间及构件与主体结构连接点的安装、防腐处理
      隐验部位(如:一、二层、1轴至9轴,标高-0.300~13.200
      隐检依据:施工图图号 看图填 ,设计变更/洽商(编号 如有填,没有不填 )及有关国家现行标准等。
      主要材料名称及规格、型号: 看用什么材料

      隐检内容:
      1、石材幕墙后置埋件的位置、数量符合设计要求;
      2、石材幕墙立柱与后置埋件的连接节点,横梁与立柱的连接节点符合设计要求;
      3、石材幕墙转角及变形缝处理节点符合设计要求;
      4、石材幕墙钢构件、焊缝的防腐处理符合设计要求;