施工现场安全围栏高度多少合适?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
Qyana 2017-09-19 21:22
1 ) 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; 2 ) 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1050mm,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1100mm;
0 评论
距离_5082 2017-09-19 20:38
(1)市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡; (2)一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡; (3)围挡应坚固、稳定、整洁、美观。
7bd7ff 2017-09-19 19:41
防护栏杆设置高度不小于1.2m; 防护栏杆应由横杆、立杆及不低于180㎜高的挡脚板组成;上杆距地面高度应为1.2m,下杆应在上杆和挡脚板中间设置。当防护栏杆高度大于1.2m时,应增设横杆,横杆间距不应大于600㎜;防护栏杆立杆间距不应大于2m。