3条回答
倒叙_7629 2017-09-12 18:14
1 、配电箱(柜)的金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠,配电柜底座槽钢固定在200mm高混凝土台上。
2 、进线总箱(柜)应做重复接地,线径不小于电源零线规格。
3 、配电箱(柜)配线整齐,无绞接现象,导线连接紧密,无松动。
4 、配线时不伤线芯,不断股,同一端子上的导线不多于2根,防松垫圈等零件齐全。
5 、配电箱柜内开关动作灵活可靠,零线(N)和保护地线(PE)线分开设置。
6 、配电箱(柜)内开关应标明被控设备编号和名称,回路编号齐全,标识明确,不易脱落。
7 、集中表箱应在每户表窗下面标注分户门牌号,准确无误。使用黑色油性记号笔标注,字迹工整。
阿贝 2017-08-29 20:26
电气验收标准是:导线间和导线对地间的绝缘电阻值大于0.5MΩ。接至电气设备,必须直接与接地线相连,严禁串联连接,大(重)型灯具及吊扇安装用的吊钩,预埋件必须埋设牢固,吊钩钢筋≥Φ10;电气总配电系统调试运行准确无误,功能齐全,互感器二次接线必须牢固,严禁掉线,断线。 电气验收基本项目: 1、配管及管内穿线工程 管子敷设连接紧密,管口光滑、护口齐全牢固,暗配管保护层不小于15mm,预埋电线钢管与钢管间接头及钢管与接线盒接头处要用Φ6以下钢筋小电流细焊条跨焊。箱盒位置正确、固定可靠,管子进入箱盒内顺直,露出的长度小于5mm,用专用锁母固定(厚焊接钢管除外)。 2、配电箱 安装位置正确、部件齐全、开孔合适、切口整齐,内外清洁,箱盖开闭灵活,紧贴墙面,管子与箱体连接有专用锁紧螺母,箱内结线整齐,回路编号齐全正确;接地线路走向合理,线截面选用正确,标志清楚。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.