矿用防爆开关怎么接线?

胡希希 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Eternally 2017-09-09 15:31

      660变220必须要用660变压器变220的,在开关里接个小变压器输入660输出220就好了,但是前提不要轻易去改,有一定的危险,不如想用220电那就在点铃和井下照明的中保里直接接出220那不是更方便。
      希望我的回答对您有帮助,望采纳。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-09-06 10:34

      低压防爆开关接线的注意事项:
      1、绝缘座完整无裂纹;
      2、卡爪(或平垫圈)、弹簧垫(双帽)齐全、紧固,使用线鼻子可不用平垫圈;
      3、接线整齐,无毛刺;卡爪(或平垫圈)不压绝缘胶皮,芯线裸露距卡爪(或平垫圈)不大于l0 mm;
      4、两相低压导线裸露部分空气间隙,500 V以下不小于6 mm,500 v以上不小于10 mm;
      5、地线长度适宜,松开线嘴卡兰拉动电缆后,三相火线拉紧或松脱时,地线不掉。
      6、低压隔爆开关接线室不允许由电源侧进线至负荷侧接线,或由负荷侧进线至电源侧接线;
      7、接地螺栓、螺母、垫圈不允许涂绝缘物,使用扁铁的连接点及连接的卡爪(或平垫圈)要镀锌或镀锡。

      0 评论

    • 可惜没如果 2017-09-05 20:16

      爆双联开关电路另类接线法(两个开关都入火线,安全)这种电路的布线特点:
      1、防爆双联专用线中的一条导线,中间引出分支线接于灯的一端。(传统双联双控电路是不允许在双联专用线中引出分支线的)
      2、两个开关都入火线,而且只能接于上接线端(或者下接线端),这就使得灯亮时,两个开关的三个接线端对零线的测量电压都是220v,即试电笔都显示为红色。特别提醒,采用省线法,虽然节省些导线,但安全隐患非常大,特别是使用的开关质量不好时,常由于切换接线端时,由于开关分离不彻底,比较容易导致开关内部短路,从而导致整个线路短路,烧毁电表保险丝,如果使用了一段时间之后,这种表现尤为突出。因此不提倡使用这种省线法布线。