室内消火栓及箱怎么安装?

廖如意 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可惜没如果 2017-08-24 10:37

      箱体安装时应注意横平竖直、牢固,栓口距地面为1.1m,消火栓与消防立管距离不宜过长,同时室内消火栓应置放在通道便利处,并设有明显标志,且箱体位置应根据设计位置施工,不可任意移动,避免造成水龙带因长度不够而出现消防灭火死角。

      1 评论

    • Qyana 2017-08-24 15:31

      1、 消火栓箱的安装应符合下列要求:
      (1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;
      (2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;
      (3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;
      (4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm;
      2、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布;
      3、暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实,严禁使用混合砂浆填补。
      4、消防箱在安装过程中,应对消防箱内进行加固措施,以防变形。
      5、箱内管道和消火栓安装时,在连接中应保护、防止箱内的油漆脱落。
      6、按立管位置预留进箱孔,严禁将其它未用敲落孔敲落,箱内的管道应横平竖直。
      7、消防箱安装完成时,应及时将敞开的箱门采用三夹板封闭;消火栓手柄阀门关紧后及时卸掉保存。
      8、成品保护:安装完成后及时处理表面污染并加以保护;
      9、特殊部位安装要求,为了确保装修效果,走廊处的消防箱安装必须与装修紧密配合。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-08-24 14:06

      室内消火栓及箱的安装要点
      1、消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。
      2、消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活。
      3、消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。
      4、消火栓管道安装完按设计指定压力进行水压试验。如设计无要求一般工作压力在1.0MPa以下,试验压力为1.4MPa。工作压力为1MPa以上,试压压力为工作压力加0.4MPa,稳压30分钟,无渗漏为合格。为配合装修,试压可分段进行。
      5、消火栓系统管道试压完可连续作冲洗工作,冲洗时管内水流量应满足设计要求,进出水口水质一致时方可结束。
      6、箱体配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工。

      0 评论