3条回答
你那么爱他_5924 2017-08-24 21:40
1、空气开关电流整定值太低,负荷的功率大于空气开关的额定功率。
2、负载的接头不太牢固,部分通过人工接线的电器,接头没有压紧。
3、线路中有短路现象,检查电器插头是否干燥。
4、线路老化漏电了,造成火线与零线短路或接地。
希望能够帮到你
距离_5082 2017-08-24 10:59
(1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。
(2)漏电开关本身质量有问题。
(3)与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。
(4)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。 低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。
(5)电源进线电压过高。这是非常危险的,一般发生在“三相四线“制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。