3条回答
邓普 2017-08-17 19:07
卫生间防水做法:1、地面用水泥砂浆向地漏方向找坡,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大。2、管线穿楼板根部及地漏附近,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时,贴玻璃丝布加强层1~2层。3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。5、先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。6、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300mm宽。防水地面防水层应高出地面200mm。7、按照要求做36小时闭水试验。卫生间防水高度:1、安装带软管淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上1800mm。2、采用暗管(无软管)安装的淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上应不低于淋浴喷头高度,同时不应小于1800mm。3、与浴缸接触的墙面,自地面至浴缸顶面以上300mm。4、与洗面盆接触的墙面,自地面至洗面盆以上300mm。5、小便池处自地面以上1800mm。6、穿过楼板的管道(包括套管),自管根部以上100mm。