    • 一点留恋 2017-08-18 15:45

      室内消火栓布置:
      室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,另外消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m。
      希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2017-08-17 10:20

      消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
      以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
      1、十八层及十八层以下的单元式住宅;
      2、十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。

      0 评论

    • 戎向真 2017-08-13 17:43

      除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓. 单元式,塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓.干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀; 2 消防电梯间前室内应设置消火栓; 3 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位.栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接; 4 冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内.

      0 评论