    • Qyana 2017-08-19 16:36

        抗震等级等级反应结构的延性要求。按建筑高度、结构形式、建筑抗震类别、场地条件、抗震烈度查表划分。
        当主楼为剪力墙,裙房为框架或框架剪力墙时,在裙房高度范围内,主楼剪力墙和裙房框架形成事实上的框架-剪力墙结构。此时应按主楼高度的框架-剪力墙结构确定裙房高度范围内主楼剪力墙的抗震等级。裙房高度以上的主楼剪力墙,仍按剪力墙结构确定抗震等级。裙房很小时(不超过3跨20m),可不改变主楼结构的类型,仍按剪力墙结构确定其抗震等级。

      0 评论

    • 刚好遇见你_8481 2017-08-17 08:28

      按抗震规范来确定抗震等级。抗震设计时,地震造成的对房屋的倾覆力矩由框架和剪力墙两部分共同承担。若由框架承担的部分大于总倾覆力矩(基本振型作用下)的50%以上时,说明框架部分已居于较主要地位,应加强其抗震能力的储备,具体要求是:按纯框架结构的要求来确定其抗震等级;轴压比也按纯框架结构的规定来限制。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-08-16 15:26

      (1)多高层建筑结构的抗震措施是根据抗震等级确定的,抗震等级的确定与建筑物的类别相关,不同的建筑物类别在考虑抗震等级时取用的抗震烈度与建筑场地类别有关,也就是考虑抗震等级时取用烈度与抗震计算时的设防烈度不一定相同。
      (2)建筑结构应根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。
      建筑的抗震设防类别划分见国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB 50223的规定,也可见《建筑抗震设计手册》(1994年版)高层建筑没有丁类抗震设防。
      各抗震设防类别的高层建筑结构,其抗震措施应符台下列要求:
      1)甲类、乙类建筑:当本地区的抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;当本地区的设防烈度为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。当建筑场地为Ⅰ类时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;
      2)而类建筑:应符合本地区抗震设防烈度的要求。当建筑场地为I类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施.按建筑类别及场地调整后用于确定抗震等级烈度,按调整后的抗震等级烈度。
      (3)抗震设计时,多高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。