3条回答
距离_5082 2017-08-15 18:30
可以只装一个应急模块让一个灯亮。按你说的隔一盏灯装一个应急照明足够了。
选购应急模块时除了注意型号和功率外,还要询问供应商是否与原灯具匹配。因为虽然应急模块上标有接线方式,但并非适用所有品牌的灯具。最好选购同一牌子。
一般接线方式是一根火线经开关后接电子整流器电源侧L,零线接电子整流器电源侧N,电子整流器出线侧接灯两极,按整流器上的接线图接。这一路作为一般照明。
还一路火线不经开关直接接应急模块电源侧L,零线接N。(注意牌子是否适用,接的时候要停电,不然,有可能会烧;还有一点,要先接电池,否则无负载会短路。)应急模块出线侧接线方式根据不同灯具品牌不一样,不要看了接线图盲目去接。最好事先拿个整流器到供应商那去试一下。
市场上的应急模块一般有1个半小时到2小时的。
灯具安装位置可以高于消防喷淋安装位置的。规定距离还真不知道。我看了下我们这的,最小水平距离在1米左右,垂直距离高于喷淋0.1米。
聂曼思 2017-08-10 18:20
1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。