爱在昨天_5352 2017-08-15 21:25
幕墙淋水试验记录
1、淋水:在幕墙室外侧,选择长度为1.5m的接缝,在距幕墙表面0.65m处,沿与幕墙表面垂直的方向对准待测接缝进行喷水,连续往复喷水5分钟。喷水顺序为从下方横料的接缝开始,然后是相邻的横料与竖料间的接缝,最后是竖料的接缝,直至试完待测区域内的所有部位。
2、检查:在室内检查任何可能漏水的部位,并及时确定其确切部位,然后进行标示。如果无法确定漏水的确切位置,待幕墙自然边干后,自上而下进行家伙擦,并用防水胶带将非检查部位的接缝从室外侧进行密封。然后从新进行淋水。
3、验收:如无渗漏部位怎进行验收。对漏水部位,必须及时进行修补,待修补部位完全达到养护时间后,在进行淋水试验,直到无渗漏为止。 验收合格后填写幕墙淋水试验记录。
Qyana 2017-08-12 17:01
①、淋水时间为每5层为一个检验单位(小于5层按5层计算)。持续淋水检验时在屋面最顶层安装淋水管网,采用管径为DN25mm的PPR管材建立管网,管网孔间距为10cm,孔径3mm。水自顶层顺墙往下流,全面淋水时间不少于12小时;淋水水压不低于0.3Mpa。淋水可采取东西山墙必检,其余外墙采取抽检,抽样检验数量不少于外墙面面积的50%。
②、淋水开始前应关闭本墙面上的所有窗户。
③、淋水管应确保外墙体的每个角落均可以覆盖,并做有效固定保证淋水管不变形,在PPR管挠度过大不能满足有效淋水的情况下必须采用固定或悬垂用具处理。
④、最远淋水端点水压力不小于1.5kg,且不大于3kg。