防火涂料涂装工程消防竣工验收记录表求一份?

谢兰 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 距离_5082 2017-08-18 20:13

      消防系统工程竣工验收时,工程技术保证资料文件主要包括:
      1、消防监督部门的建审意见书;
      2、图纸会审记录;
      3、设计变更;
      4、竣工图纸;
      5、系统竣工表;
      6、主要消防设备的型式检验报告;
      7、施工图;
      8、施工图批复原件。主要设备有:①、火灾自动报警系统;②、室内消火栓;③、各种喷头、报警阀、水流指示器等;④、气压稳压设备;⑤、消防水泵;⑥、防火门、防火卷帘门;⑦、防火阀;⑧、水泵结合器;⑨、疏散指示灯;⑩、其他灭火设备(如二氧化碳等)。
      7、主要设备及材料的合格证;除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。
      8、隐蔽工程记录;主要隐蔽工程记录如下:①、自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录;②、消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录;③、消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统);④、接地装置隐蔽工程记录;
      9、系统调试报告(包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统);
      10、绝缘电阻测试记录;
      11、接地电阻测试记录;
      12、消防管网水冲洗记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等);
      13、管道系统试压记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等);
      14、接地装置安装记录;
      15、电动门及防火卷帘门安装记录;
      16、电动门及防火卷帘门调试记录;
      17、消防广播系统调试记录;
      18、风机安装记录;
      19、水泵安装记录;
      20、风机、水泵运行记录;
      21、自动喷水灭火系统联动试验记录。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2017-08-11 14:48

      工程名称xxx施工单位xxxx
      分项工程名称管沟验槽监理(建设)单位xxxx
      环境温度15℃验收日期2010年10月24日
      图号和管线号HX09TZ-GY-0-3A管径DN400/200/100
      材质PVC管和无缝钢管接头形式承插式和焊接
      隐蔽方法:
      埋地简图及说明:
      开挖尺寸:
      A、集水池及泵站到污泥浓缩池和气浮,沟:长*宽*高29m*1.2m*1.2m=41.76m3;
      (埋管:污泥管DN100,2根)
      B、事故池到竖流沉淀池,沟:长*宽*高26.5m*1.1m*1.7m=49.56m3;
      (埋管:污油管DN100,1根)
      C、事故池经集水池及泵站到竖流沉淀池,沟:长*宽*高61.2m*1.2m*1.6m=117.5m³;
      (埋管:污水管DN200,1根)
      D、厂区污水管到检查井,沟分2层:长*宽*高7m*2.6m*1m=18.2m³,
      长*宽*高7m*1.1m*3m=23.1m³;
      (埋管:污水管DN400,1根)
      验收结论符合设计及回填要求
      监理单位管理单位施工单位建设单位
      监理单位负责人:

      0 评论

    • 忆苦思幻 2017-08-10 11:03

      防火涂料涂装工程检验批质量验收记录的内容包括包装、产品文件、表面除锈、粘接强度、涂层厚度等相关项目的检查验收,具体的项目和检查方法如下:
      1.检查方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。检查数量:全数检查。
      2.检查方法:表面除锈用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用干漆膜测厚仪检查,每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
      3.检查方法:检查粘接强度复验报告。检查数量:每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度,每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度抗压强度。
      4.检查方法:用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定及本规范附录F。检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
      5.检查方法:观察和用尺量检查。检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
      6、需要验收的一般项目:
      (1)检查数量:按桶数抽查5%,且不应少于3桶。检查方法:观察检查。
      (2)检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
      (3)检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。希望能帮到您哦。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。