开关电源容量怎么计算?

吴曦 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 爱在昨天_5352 2017-08-10 14:31

      要求DCS厂家提供各个设备的功率,以及散热量,最后汇总呗,换算成KVA的容量,再放大一定的系数,跟UPS厂家的容量对应上就行了。10KVA,80KVA,100KVA120KVA等等的都有。
      UPS一般也就只管DCS的用电,好好算算就出来了。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2017-08-10 13:48

      UPS的容量的单位是VA,是视在功率的单位。
      由于UPS在逆变的过程中是有能力损失的,通俗的讲就是UPS也是需要耗电的所以它所能提供的输出功率就不会是这个值,一般的小UPS功率因数在0.7以下,就是说只有不到70%可以对外供电。
      比如说的那台1000VAUPS的功率因数是0.6的话,对外只能输出600W(有功功率)的功率,
      那400W被它自己消耗了,这部分叫无功功率!
      va就是w,不过这里有一个虚功和实功的说法,va是虚功,w是实功,ups都有一个功率因数,一般小的在0.6大的08.你说的这个功率因数是0.6,他的标称功率是1000w但是他自身也会耗电,所以实际输出的功率就只有600w,要接用电器也只能在600w以内。

      0 评论

    • Qyana 2017-08-09 21:11

      对一般的反激式Flyback电源,如果是宽电压输入的,可按2~3uF/W计算
      如功率是50W的,电容可以用100~150uF的
      当然电容越大,保持时间也越大
      如果是低电压,如90~110V的,可按1uF~2uF/W计算。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前