3条回答
-丶- 2017-08-09 14:38
(1)暗管敷设的基本要求为:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。
(2)预制加工:
①钢管煨弯:管径为20mm及以下时,用手板煨弯器。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。
②管子切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。
③管子套丝:采用套丝板、套管机。采用套丝板时,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力;采用套丝机时,应注意及时浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。
(3)测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。
(4)固定盒、箱:先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。
简志刚 2017-08-07 17:58
不论是平房还是楼房,首先应当把电路安全放在第一位.这样才能保正在日后电器使用中不致于造成人身触电和电器火灾事故。一.电线线径的选择:照明线选2.5平方毫米的国标BV线;插座线选4平方毫米的BV线.棚饰灯具线可选2.5的护套线或1.5的BVR国标线.(以上均为铜线)二.墙壁里一律采用PVC阻燃管穿线,管内禁止电线打结头,其它需要打结头的地方,要尽可能挂锡,不便挂锡的,一定要将两线对码长为线径5-7倍螺纹结头,严禁打鸡爪型结头,然后包好绝缘胶布,卫生间内的还需加包防水胶布三.照名电路与插座电路要各配一个断路开关(插座开关应装漏电保护器).灯开关一定要控制火线.接灯头的,灯头舌头接火线,螺纹口接零线.插座必需接保护接地线,该线不能与零线拧在一起四.线路铺好后,应做一份图纸,避免日后打钻,钉钉或其它施工造成线路损坏或触电事故五.以上内容仅供参考,望同仁多指教
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.