强电验收规范是什么?

yemanqing | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2017-08-06 10:13

      1、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一机房或设备间相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。过流一般铜芯线为6A/平方,铝芯线为:3A/平方,计算电源供电线缆的粗细可以此标准计算。
      2、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
      3、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的保护措施,并且布线要美观大方、横平坚直、劳固结实。
      4、直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。
      5、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。
      6、暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。
      7、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。
      8、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。光缆一般不得小于管径的10-15倍并且缆尾必须缠上电胶布。
      9、在暗管孔内不得有各种线缆接头。
      10、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。
      11、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交*距离不应小于100mm。
      12、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。
      13、暗盒均应该加装螺接以保护线路。
      14、光缆的机设备端预留长度一般小于5-10米,视频电缆到摄像机的预留长度不小于60CM-100CM。

      0 评论

    • 设计那些事 2017-08-02 20:29

      强电电路应当分为若干路。要看看插座的线路在强电箱中是否接待漏电保护的开关。插座的接地线要接地良好。各个插座左零右火上接地不能有误。用于空调的电线应当是与照明、插座等分离的专线。每个暗盒要牢固的嵌在墙体中,不能松动,不然,今后使用中拔出插头就会带出暗盒。开关的高度和位置应当顺手,墙面下的插座离地不能低于30厘米。

      0 评论

    • 蓝丽萍 2017-08-02 20:29

      强电验收: 1、开关、插座安装牢固,位置准确,盖板端正,紧贴墙面,周围无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向 2、 电线接头处必需用绝缘胶布及防水胶布双层处理 3、水电材料是否是符合有关尺度的合格产品。 4、电源线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。 5、禁止将导线直接埋入抹灰层内。 6、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的划定。 7、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。 8、留意强、弱电、穿管走线,弱电和强电一定要分管而穿,不能同穿在一个管内。弱电电线也要分管而穿。两者不能同穿一根管内,平行间隔200mm以上。 9、电管拐弯处禁止用弯头,必需用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数目不超过3个。 10、管道排列公道,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、利便 11、电源、电视、网线、音响管道独立分开,因为交流电源磁场现象,不分管道,轻易产生信号干扰,就想一些人的电视不知道为什么就是没有人家的清楚,不知道为什么自己上网老要重拨一样; 12、做好的线路受到后续施工的破坏。常见的主要有:墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线。 预防技巧:在做好的隐蔽线路做上标记,避免被下道工序施工职员无意中破坏。 13、施工完毕后做调试,检修后作好成品保护工作 14、线路布完应作隐蔽验收,采用摇表检查合格后方能暗埋,用1:3水泥沙浆抹平,高度不得高于墙面,墙面距管不应小于12MM沙浆层,并出电路施工图 15、对原有已穿人管内的导线,要复测绝缘电阻。假如是金属管,除了要测导线与导线之间的绝缘电阻外,还要测每根导线与管子的绝缘电阻;假如是塑料管,只要测导线与导线之间的绝缘电阻。绝缘电阻在O.5M以上才合格,若绝缘分歧格,则此导线不能用,要调换。 16、 用塑料管、塑料线槽布线时,应采用氧指数为27以上的难燃型制品。 17、改造完毕后,要用相机拍照,以备今后维修使用。 18、一根管子中最多也是只可以穿 3 根 2.5 的电线。 19、强电改造完后插座和灯头一定要用灯泡测试、灯泡亮否是否跳闸、用万用表测试电阻 20、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量。弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们