3条回答
-丶- 2017-08-05 09:18
一、施工要点
1、点支式玻璃幕墙安装前,应对建筑主体结构工程的尺寸是否符合有关结构施工及验收规范进行复核。
2、凡对点支式玻璃幕墙可能造成严重污染的分项工程,应安排在幕墙施工前完成,否则应采取有效的保护措施。
3、点支式玻璃幕墙工程安装前应编制专项的施工组织设计。
4、点支式下班幕墙的材料、零附件和结构构件等应符合设计要求,进埸时应提交产品质量证书。
二、施工准备
1、进埸的结构构件、材料、零附件应分类存放,玻璃板块应稍倾斜直立摆放于A字架上。室外堆放时应采取保护措施。
2、材料、零附件和结构构件在搬运和吊装时不得碰撞。
3、结构构件现埸拼装和安装中对连接附件等进行辅助加工时,其位置、尺寸应符合设计要求。
4、结构构件安装前应进行检查。结构构件应平直、规方,不得有变形或刮痕,不合格的构件不得安装。
5、点支式玻璃幕墙与主体结构连接的预埋件应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的相关规定。预埋件遗漏或位置偏差过大时,应根据幕墙设计要求重新补设埋件,并进行后置埋件的拉拔力实验。
三、安装
1、点支式玻璃幕墙的施工测量应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的相关规定和现行国家标准《工程测量规范》GB50026的有关规定。
2、点支式玻璃幕墙支撑结构构件安装应符合下列要求:
(1)钢结构安装过程中,制孔、组装、焊接和涂装等工序均应符合《钢结构工程施工及验收规范》GB50205的有关规定;
(2)大型钢结构构件应作吊点设计,并应试吊;
(3)钢结构安装就位、调整后应及时紧固,并申报隐蔽工程验收;
(4)钢结构在运输、存放和安装过程中损坏的涂层以及未涂装的安装连接部位,应按照现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GB50205的有关规定补涂;
(5)钢拉杆和钢索安装时必须施加预应力。预应力采用测力计测定,应符合设计要求。应设置预应力调节装置。
3、支撑结构构件的安装应符合表的要求。名称允许偏差相邻两竖向构件间距±2.5竖向构件垂直度L/1000或≤5,1-跨度相邻三竖向构件外表面平面度5相邻两爪座水平间距-3~ 1相邻两爪座水平高低差1.5爪座水平度2同层高度内爪座高低差幕墙面宽≤35m5幕墙面宽>35m7相邻两爪座垂直间距±2单个分格爪座对角线4爪座端面平整度
64、点支式玻璃幕墙爪件的安装应符合下列要求:
(1)爪件在安装前,应精确定出其安装位置。爪座的偏差应符合上表的规定;
(2)爪件装入爪座后能进行三维调整;
(3)爪件安装完成后,应对爪件的位置进行检验,检验结果必须符合上表的规定。
5、点支式玻璃幕墙附件的安装应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的规定。
6、点支式玻璃幕墙的玻璃面板安装除应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的有关部门规定外,尚应在玻璃面板安装就位后初步固定,在位置调整后再正式固定。
7、耐候硅酮密封胶的施工除应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的规定外,尚应符合下列要求:
(1)在耐候硅酮密封胶施工前,应充分清洁玻璃面板的缝隙,并保证玻璃面干燥;
(2)缝隙两侧玻璃应贴保护纸胶带;
(3)耐候硅酮密封胶施工完毕后应进行养护和保护。
8、点支式玻璃幕墙安装过程中,除应按照现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的有关规定申报隐蔽工程验收外,对于有保温和防火要求的,尚应对保温材料和防火材料安装等申报隐蔽工程验。
四、安全措施
1、点支式玻璃幕墙安装的安全措施应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的有关规定。
2、点支式玻璃幕墙安装前应对作业人员进行安全技术交底。
3、点支式玻璃幕墙工程吊装与玻璃安装期间应设置警戒范围,应进行试吊装,可行后正式吊装。
牛逼123 2017-08-04 21:47
你好,建筑幕墙设计施工一体化资质标准如下:
1、建筑幕墙工程企业资信
(1)具有独立企业法人资格;
(2)具有良好的社会信誉并有相应的经济实力,工商注册资本金不少于500万元,净资产不少于600万元;
(3)企业近五年独立承担过单体建筑幕墙面积不小于2000平方米的建筑工程(设计或施工或设计施工一体)不少于4项;
(4)企业近三年每年工程结算收入不少于1000万元。
2、建筑幕墙工程技术条件
(1)企业技术负责人具有不少于6年从事建筑幕墙工程经历,具有二级及以上注册建造师(结构工程师)执业资格或中级及以上专业技术职称(所学专业为建筑结构类、机械类);
(2)企业具有从事建筑幕墙工程专业技术人员不少于5人(所学专业为建筑结构类、机械类)。其中,机械类专业不少于3人,建筑结构类专业不少于2人,且从事建筑幕墙工作3年以上,参与完成单体建筑幕墙面积不少于3000平方米的建筑工程(设计或施工或设计施工一体)不少于1项;
(3)企业具备二级及以上注册建造师(结构工程师、项目经理)执业资格的专业技术人员不少于5人。
3、建筑幕墙工程技术装备及管理水平
(1)有必要的技术装备及固定的工作场所;
(2)具有完善的质量管理体系,运行良好。具备技术、安全、经营、人事、财务、档案等管理制度。
请叫我雷锋 2017-08-04 13:20
一、施工准备:
1、详细核查该施工图纸和现场实测尺寸,以确保深化设计加工的完善,同时认真与结构节点图进行核对,发现其不相符的部位,尽早修正设计。
2、检查横竖龙骨的质量是否符合图纸要求。横竖龙骨安装符合设计规范要求。横竖龙骨安装的连接螺栓不可漏装。为了保证板的安装精度,宜用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通,变形缝、沉降缝、变截面处等应妥善处理,使其满足使用要求。
3、金属连接件材质及加工几何尺寸必须符合设计要求,材质必须有出厂合格证及复试报告。
4、连接件与竖龙骨的连接要可靠,不要漏放弹垫。
5、 对铝板材质、板面色泽、强度、外观、加工精度等进行检查,看是否符合设计及国家标准。
(1)检查铝板的长宽尺寸偏差、对角线尺寸差、对边平行度偏差等加工精度:联合世纪铝单板的各项加工精度要求均按远高于国家标准的本企业标准执行。
(2)检查铝板板面的平整度:板面平整用3m靠尺检查,允许偏差3mm。板面垂直、水平用3m靠尺检查,允许偏差2.5mm,阴阳角用方尺检查,允许偏差2.5mm。
(3)检查铝板的折边角度及多折形板的角度偏差:要在±0.50以内,铝板折边的圆角半径符合设计规定,折边一次成型。
(4)板折边上的铆接挂耳的位置正确。
(5)所提供的加工成型板表面不得有明显压痕,印痕和凹陷等残迹,板面无损伤,无隐伤及斑纹。
(6)肋板与铝板背连接所用植钉,在植钉完成后铝板表面不应有明显凸起、凹陷和涂层表面不得产生影响观感的现象,固定牢固。
(7)铝板应按设计图要求进行标记。
6、板材进场,按规格编号堆放,防止碰撞及污染。
7、安装施工前要搭设脚手架,安装操作的吊篮请有关部门进行验收。检查脚手架是否符合幕墙施工及规范要求。德风广行铝单板专家第
二、铝板安装:
1、将铝板及配件用电梯等垂直运输设备运至各施工点上。
2、用清洁剂将铝板靠室内面一侧及立柱框表面清洁干净。
3、整块铝板通过四周铝角码(挂耳)与龙骨连接,固定在龙骨上。
4、固定方式,如果是内装无缝拼接,可用电钻在龙骨上相应位置转孔,然后用平头(沉头)铝拉钉铆接;如果是外装有胶缝的板,可用钢转尾螺丝(也称法兰螺丝或凤尾钉,见图)直接通过铝角码的连接孔钻进龙骨里来固定铝板,但要注意控制钻头的松紧好调整铝板块。
5、铝板进场作试拼装,先将铝板稍微固定在龙骨上,注意安装精度控制,调整板块后再进行紧固。
6、安装铝板时,要按铝板的编号依次上墙安装。
7、铝板安装均从正面、大面积、转角部位开始,从上往下安装的原则。
8、铝板与龙骨间的连接要符合图纸要求,要牢固可靠,不可少装螺栓。
9、幕墙转角及周边墙体、上下封口的连接构造以及变形缝的处理应符合设计要求。
10、节点构造及收口处理① 墙板节点:通常在节点的接缝部位易出现上下不齐或板面不平等问题,故应先将一侧板安装,对线定位,用横、竖控制线确定另一侧板安装位置,待两侧板均达到要求后,再依次抽柳钉,装压板固定;② 墙面下端收口处理,按实际尺寸特制挡水板,将下端封住,同时将板与墙之间的缝隙盖住,防止雨水渗入室内;
11、安装时要注意板块间的缝隙,及面板接口处高低要求
12、铝板安装完毕,在易于被污染的部位,用塑料薄膜或其他材料覆盖保护。