彩钢漏雨该怎么去解决?

温茹雪 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 陈家俊 2017-08-01 20:52

      彩钢漏雨解决方法1、在设计的过程中屋面坡度过小,造成雨水不能及时排到天沟,使得屋面出现积水,排水不顺畅,造成渗水。解决办法:有条件的话重新设计屋面,增大坡度,或雨后及时清理积水。2、天沟横向没有坡度,天沟落水口设计不合理等情况遇到大雨时造成天沟积水排不出往天沟内檐沟返水:在旖工时天沟防腐不到位,导致天沟生锈腐蚀,或有垃圾等堵塞落水口等情况,都有可能造成漏水或返水的情况发生。解决办法:逐一排查3、房屋在安装和使用过程当中对屋面的踩踏导致紧固件的松动。紧固件防水垫的老化等导致紧固件处漏水。解决办法:更换紧固件。4、在屋面板上开孔,安装各种风机、排气管道等四周的缝隙处防水处理不好。解决办法:缝隙重新填充5、在使用过程中由于外部环境的影响,风荷载,雪荷载,热胀冷缩等造成屋面板的变形,造成搭接处缝隙扩大,破坏原有的防水处理而出现漏水。解决办法:重做防水处理。6、施工过程中防水材料选择的不合理和老化等等。解决办法:更换老化材料

      0 评论

    • 赵磊磊 2017-08-01 20:52

      彩钢板漏水,如果你有技术,能找到渗漏点的话,在室外你用彩钢瓦专用耐候胶,如果是室内你也可以用玻璃胶。室外彩钢瓦屋面渗漏切记不能用SBS做防水层,对彩钢瓦屋面损害较大。而且SBS防水卷材的温差适应范围没有彩钢瓦的温差大。如果比较有钱的话,可以在彩钢瓦屋面做一层TPO防水。不过那个价格不是一般的高,现在市场价最低也得180元/平米。

      0 评论

    • 杨小环 2017-08-01 20:50

      采用金属屋面自粘防水卷材,封堵所有彩钢瓦上可能出现渗水的部位。自粘防水卷材面层材料:卷材结构:自粘层 聚酯无纺布 金属铝箔(注:三者为一整体产品)金属铝箔有防晒、散热快的特点,又对防水层起保护作用,延长防水层的使用寿命。中间加有超柔胎体布,既加强了防水层的抗拉强度,又能随彩板的高低起伏而牢固粘贴在屋面上,达到彩板与空气的完全隔离,既有防水功能又有防腐效果。采用冷施工技术,不需明火施工,彩板油漆和彩板下的保温不受任何损伤。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前