    • 倒叙_7629 2017-08-06 10:47

        1、联系与稳定竖龙骨的贯通龙骨当隔墙高度不超过3m时可`设一根,隔墙高度在3-5m时应设两根,大于5m时应设3根 .
        2、轻钢龙骨石膏板隔墙应做至结构板地 .
        3、对于有隔声要求的隔墙,应在沿顶龙骨和沿地龙骨与主体结构连接处,垫通长隔声胶条,并在石膏板与主体结构接触处嵌填密封胶,中间应填充50mm厚玻璃棉 .
        4、对于有防火要求的隔墙(或建筑顶层的内隔墙),竖龙骨间距应不大于400mm,横撑龙骨间距应不大于600mm,并应使用防火石膏板。隔墙顶部横龙骨与竖龙骨不得固定,石膏板上缘固定在顶部附龙骨上,板上端距楼板应大于20mm,并用防火密封胶嵌实 .
        5、卫、浴等多水房间和高潮湿房间轻钢龙骨石膏板隔墙的根部,应用C15混泥土做120mm高墙基。

      1 评论

    • 李玲 2022-07-05 10:24

      回复 倒叙_7629:麻烦问一下这段话出自哪里?

      0 评论

    • 陶飞申 2017-08-01 19:45

      建筑装饰装修质量验收规范GB50210-2001对轻钢龙骨隔墙没有做墙基的要求。当轻钢龙骨隔墙作为卫生间或阳台等用途隔墙时,要求墙体必须防水,但是轻钢龙骨隔墙本身不具备防水条件,所以通常做法会在轻钢龙骨隔墙身下部做与墙同宽10到15cm高混凝土墙基,达到防水。

      0 评论

    • 彭勤 2017-08-01 19:45

      轻钢龙骨隔墙设计规范:主控项目 1、骨架隔墙所用的龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,材料应有相应性能等级的检测报告。 检验方法:观察;检查产品合格证明书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。2、安装的骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。 检验方法:手板检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。 3、安装骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固,位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 4、骨架隔墙的墙面板应安装牢固,无脱层、翘曲、折裂及缺损。 检验方法:观察;手板检查。 5、墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。 检验方法:观察。 一般项目 1、骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。 检验方法:观察;手摸检查。 2、骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。 检验方法:观察。 3、骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。