墙砖验收标准是什么?

方舟 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • wuseer 2017-08-04 07:22

      1.墙砖使用前要仔细检查墙砖的尺寸、平整度、色差以及第一件的色号,防止混淆等级。
      2.如墙面是涂料基层必须撤水后把涂料铲除干净,并且打毛处理。
      3.施工前在原墙面撤水润湿墙面,墙砖使用前要将砖浸泡0.5-2小时充分浸水湿润,晾干待用。

      0 评论

    • 胡丰 2017-08-01 19:41

      贴墙砖验收标准1.瓷砖粘贴铺砖验收,要保证墙面的瓷砖粘贴牢固,且无歪斜、缺棱掉角和裂缝等情况发生。2.铺粘表面墙砖铺粘的表面要保持平整、洁净,而且要求色泽协调,图案安排合理,且无变色、泛碱、污痕等情况。3.砖块的接缝我们必须要求砖块的接缝位置填嵌密实、平直、且接缝保持宽窄均匀、颜色一致,而且阴阳角位置的搭接方向必须正确。如果不是整砖使用的部位,要排列平直。预留孔洞的尺寸要求正确、且边缘整齐。4.平整度我们可以检查其平整度,误差最好不要小于2毫米,立面的垂直误差小于2毫米,接缝的高低偏差小于0.5毫米,而且平直度小于2毫米等。

      0 评论

    • 家装一姐 2017-08-01 19:41

      墙砖验收标准:(2米尺):平整度误差小于2毫米,立面垂直度小于2毫米,砖缝水平垂直度小于2毫米,相邻砖面平整偏差小于0.5毫米,阴阳直角偏差小于4毫米(300MM直角测),空鼓率小于3%。地砖验收标准:铺装牢固,铺装表面平整,色泽协调,无明显色差,表面洁净。接缝平直、宽窄均匀,非整砖位置正确。用2米靠尺检查平整度误差小于2毫米,水平度小于2毫米。卫生间坡水准确:对角1CM/M递增。单砖空鼓率小于3%。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 3个月前