倒叙_7629 2017-08-02 17:13
地暖漏水,只能找安装地暖的专业师傅来处理。
检查地暖漏水问题,首先要进行打压试验,用打压机为地暖管打压,打压8-10公斤时等待半小时,观察压力表变化。地暖水管漏水时,在很短时间内压力会急剧下降。接着要检测漏水点,地表温度上升,漏水点温度会高于管道其他部位,漏水点中心位置通常是温度最高的地方。确定了漏水中心位置后,随即可小面积凿开地板,对地暖水管进行维修。
修理方法为:关闭地管进出水阀门,然后把地热管残留的水放出来,随即找地暖安装人员撬开地板,刨去水泥层,将漏点用接头接上,如漏水严重则需更换管道。维修完成以后,需要再次进行打压测试,确保不再漏水,并进行通水测试,以防杂物进入管道造成堵塞。测试后,将地板铺回。
万友强 2017-07-31 19:03
1、立即关闭进回水阀门,以免造成更大的损失;2、请地暖专业维修公司进行维修;他们也只能刨开地板,检查漏点,分析判断故障原因,然后做接头甚至换掉整个故障管路。这很麻烦,所以有些业主一想到这就打消了改装地暖的念头。采暖专家的建议是,选择正规厂家的管材;严把现场铺设这一关;回填蓄热保护层时要铺设跳板,严禁直接在管子上和灰;切割瓷砖时要垫在木板上进行;装修时严禁在地面上打洞、钉凿;关键时管内要自始至终保持压力,随时检测,以防万一。3、使用法律武器维护自己的合法利益。另外做到正确的使用水地暖。1.地暖是家庭中最大的隐蔽工程,一旦发生漏水简直是一场灾难,需要刨开地面重新换管,会给装修造成严重破坏。所以在铺设地暖后,业主一定提醒施工人员注意地面施工,不可发生敲砸动作。地采暖施工不得与其它工种交叉作业。2.安装地暖要做三次打压试验:地暖管铺设完毕后做第一次打压试验;混凝土回填完毕后做第二次打压试验;全部装修工程完毕做保洁前,做第三次打压试验。打压时试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05Mpa为合格。为避免施工中误伤地暖,最好的办法是在打压试验后在施工现场留一块压力表,一旦异物伤及地暖管,压力表的压力会瞬时下降,使工人及时发现问题。