请问室外排水管最大坡度是多少?

张兵 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 你那么爱他_5924 2017-08-01 18:53

      外排水管道最大坡度在规范中没有具体规定,但根据管道材质能够承受冲刷的能力,不同材料的管道规定了不同的最大流速。如果流速超过就要设置跌水井消能。
      管径、流速与坡度还是有一定关系的,所以不同材质和不同大小的管道有不同的排水最大坡度的。
      PS:4.2.5排水管道的最大设计流速,应遵守下列规定:
      1金属管道为10.0m/s;
      2非金属管道为:
      石棉管道3.0m/s;
      混凝土管道4.0m/s;
      塑料管道4.0m/s。
      管径-最小坡度的关系、管径-最大坡度的关系
      管径(mm)最小坡度(%0)管径(mm)最大坡度(%0)
      2004.0200100
      2503.025070
      3002.230050
      3502.035050
      4001.540050
      4501.345050
      5001.1350030
      6000.960025
      7000.72570025
      8000.680025
      9000.690025
      10000.5100020
      12000.5120018
      14000.5140015
      16000.5160012
      18000.5180011
      20000.520009.5
      22000.522008.5
      24000.524007.5
      26000.526006.5
      希望我的回答对你有所帮助!

      2 评论

    • 请叫我雷锋 2017-08-02 15:26

      应根据排水管所埋地的水平距离算出排队水管底端的深度(即垂直距离),
      使垂直距离/水平距离=3/1000.
      一、满足最佳水力条件
      1.给水管道布置应力求短而直。
      2.为充分利用室外给水管网中的水压,给水引入管宣布设在用水量最大处或不允许间
      断供水处。
      3.室内给水干管宜靠近用水量最大处或不允许间断供水处。
      二、满足维修及美观要求
      1.管道应尽量沿墙、梁、柱直线敷设。
      2.对美观要求较高的建筑物,给水管道可在管槽、管井、管沟及吊顶内暗设。
      3.为便于检修,管井应每层设检修门。暗设在顶棚或管槽内的管道,在阀门处应留有
      检修门。
      4.室内管道安装位置应有足够的空间以利拆换附件。
      5.给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或坡向阀门井、水表井,以
      便检修时排放存水。泄水阀门井一般做法如图1.4—1所示。
      三、保证生产及使用安全
      1.给水管道的位置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。
      2.给水管道不得布置在遇水能引起燃烧、爆炸或损坏原料、产品和设备的上面,并应
      尽量避免在生产设备上面通过。
      3.给水管道不得穿过商店的橱窗、民用建筑的壁橱及木装修等。

      0 评论

    • -丶- 2017-08-01 16:19

      根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.5条规定:排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定:1金属管道为10.Om/s。2非金属管道为5.Om/s。你可依据排水管的管材和规范规定的最大设计流速确定管道的最大坡度。

      0 评论