    • wuseer 2017-08-02 07:17

      根据建设部人事教育司编写的《防水工》培训教材中,卫生间防水施工章节之内容:设防高度一般要求防水层做到距地面250mm的高度,浴缸上沿500mm的高度以及淋浴时1500mm高等。实践证明有淋浴区的卫生间防水高度要做到1800mm以上,才能有效起到防止渗漏的效果。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-08-01 14:28

      一.卫生间墙面的防水装修高度:
      (1)卫生间墙面防水高度一般要做30cm高的防水处理,非承重墙面,对整面墙做防水的时候,它的一个基本防水高度至少也要做到180cm高。
      (2)墙面防水涂料要做大约30cm高,以防积水渗透墙面返潮。
      (3)有淋浴房的卫生间墙面防水高度一般要做到180cm;有浴缸的话,与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高出30cm。
      二.卫生间洗脸盆、便池的防水装修高度:
      (1)卫生间里与洗面盆接触的墙面,其防水高度应是自地面至洗面盆以上300mm。
      (2)卫生间里如果不是安装的马桶而是便池,那么它的一个防水高度自地面以上1800mm。
      (3)卫生间里穿过楼板的管道(包括套管),防水高度自管根部以上大约要100mm。
      卫生间地面防水是我们在装修卫生间中最重要的部分,所以对于地面防水高度就要做到精细了。卫生间地面防水高度,通常选用浇钢筋混凝土楼板铺面之外,1:3的水泥砂浆找坡层,地面最薄处也要有20mm厚,30mm厚干硬性水泥沙浆结合层,坡向地漏,一次抹平。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-08-01 13:46

      卫生间防水高度
      防水层在墙、柱等部位翻起高度(自室内地面完成面以上)不应小于100mm;高湿度房间(如卫浴间)的墙或直接被水淋的墙(如淋浴间、小便池处)应做防水层,防水层涂刷范围如下:
      1、安装带软管淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上1800mm;
      2、采用暗管(无软管)安装的淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上应不低于淋浴喷头高度,同时不应小于1800mm;
      3、与浴缸接触的墙面,自地面至浴缸顶面以上300mm;
      4、与洗面盆接触的墙面,自地面至洗面盆以上300mm;
      5、小便池处自地面以上1800mm;
      6、穿过楼板的管道(包括套管),自管根部以上100mm。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。