外墙保温隐蔽工程验收记录求一份?

温文 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2017-08-02 13:22

      按新版《建筑工程施工质量验收规范》内的“建筑节能”部分的要求填写,其中有对应的表格或者数据要求,对号入座即可。
      另外要注意当地墙改办或质监站的实际要求,例如墙改办可能有些表格不太一样,要结合它们的要求来。
      建议:按此方式先做一套资料,然后问项目上总承包单位的资料员,或者交给监理“审查”一下,然后请质监站的项目专管员“审查”一下,这个,你懂的,很关键,可以少走很多弯路。这样做了,你的竣工资料肯定就没有问题了。无论怎样,资料都必须齐备完整,符合要求,因为资料最终要进入档案馆封存,必须符合规范要求。

      0 评论

    • 忆苦思幻 2017-07-31 15:10

      外墙保温隐蔽工程验收记录要填写基层墙体处理界面砂浆涂抹、保温层施工、挂网(网格布还是钢丝网)、抗裂层(抹面层)后面的说明写相关要求,如墙面处理干净,涂抹到位,保温厚度多少,怎么施工的。
      这个一般总包的系统里面会带出来有的,看你是按照面隐蔽验收呢,还是按照楼数验收呢。
      一般有四个表:1外墙保温隐蔽工程报验申请表
      2隐蔽验收单
      3隐蔽工程验收记录
      4检验批施工质量验收记录

      0 评论

    • -丶- 2017-07-29 21:18

      按检验批分层写,一个检验批有三个隐蔽工程。
      先写基层处理隐蔽(隐检内容保温层附着的基层及其表面处理)
      第二个写保温层的粘贴和固定隐蔽(隐检内容有
      1、保温材料的厚度
      2、保温层粘贴与固定
      3、锚固件的规格、类型及数量
      4、墙体热桥部位处理
      5、保温板的板缝及节点构造)
      第三个写抹灰隐蔽(隐检内容有
      1、抹灰材料的类型、抹灰厚度等
      1、加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等)

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。