4条回答
鬼灵子设计 2017-07-31 12:37
我国的漏电保护开关,按其结构可分为:机械式(重锤型)、电动式(电磁型)、电子式(电压型和电流型),经过二十多年的应用实践证明,电子式的电流型漏电保护开关,以漏电电流小、动作灵敏、抗干扰性好、耐高低温、性能稳定、保护功能多、安装使用简便等优势。
选择漏电开关的技巧:
1、符合国家技术标准
目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个参数可以再厂商的产品使用说明书中找到,一般格式为:“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:******,符合标准:BG6829一86”如果在说明书上找不到此字样,一定不要买。
2、选择的产品技术性能指标适合家庭生活用电需求
额定电压、频率、级数
漏电保护器额定电压只有220v与380v两种,家庭生活用电属于电力单相,所以电压为交流220v/50Hz。漏电保护器有2、3、4三种等级,一般家庭使用选择2级就可以了。
3、额定电流、过电流脱扣器额定电流
主流的漏电保护器的额定电流规格比较多,但是过电流脱扣器额定电流只有10A、16A、20A三种,在选购的时候要注意,交流电为220V的工作电压,用户可以按照1kw负载5A的电流粗鲁计算出漏电保护器的额定电流。通常情况下可以按照0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。
4、额定漏电动作电流
额定漏电器动作电流指的是保证漏电保护器不许动作的漏电电流值,被分为三个等级,家庭用漏电保护器需要选择高灵敏度的才能保证身体和财产的安全。
≥30mA,高敏度漏电保护器;
100 mA>30 mA,中灵敏度;
>1000 mA,低灵敏度。
5、额定漏电动作时间
与额定漏电动作电流最大漏电分断时间对应,单相漏电保护器的额定漏电动作时间有三种,即≤0.1秒、<0.15秒、<0.2秒三种,通常家用的选购第一种。
另外,主要注意的是:
1 漏电保护功能(I△n为额定漏电电流动作值) 漏电保护有直接保护和间接保护之分。
(1) I△n≤30mA的,可用于人身的直接保护,动作时间30mA的为间接保护,其动作时间100mA的做分支线路二级保护用,把 I△n>300mA的做总开关一级保护用。
2 过流保护功能和短路保护功能
当主回路的工作电流超出额定电流1.30倍时或短路电流达到额定电流10倍时,漏电保护开关均能可靠动作,以保证电气设备的安全运行。
3 漏电保护监控功能
漏电保护开关具有监视和切除一相接地故障,防止因漏电而引起电气火灾事故的功能。
4 过电压保护功能
当发生变压器零线断线或高压线搭在低压线上事故时,具有过电压保护功能的漏电保护开关能可靠地动作,以保障家用电器设备安然无损,可使电业部门与用户双方受益,免除了不必要索赔纠纷。
5 故障线路电压降至50V时的漏电保护功能
依据GB6829-95标准,作为直接保护用I△n≤30mA的漏电保护开关,必须具有故障线路电压降到50V出现和发生≤30mA漏电电流时,漏电保护开关能正常动作的保护功能,有效地杜绝出现故障电压时漏电保护开关丧失保护能力的现象。
6 防窃电功能
我国电业法虽然早已颁布实施,但偷电、窃电现象还是屡禁不止。装上漏电保护开关,将有效地防止和杜绝此类事件的发生。由于漏电保护开关的工作特性而决定了:\"只接一根火线或只接一根零线或改接零为接地\"的窃电行为是行不通了。当发生上述行为时,漏电保护开关将跳闸动作,拒绝供电,直至接线恢复正常为止。漏电保护开关的普及与应用,将使电业部门避免这些不必要的损失,并带来诸如电损降低、成本减少、效益增大、电价下调等经济效益和社会效益。
Qyana 2017-07-29 20:31
1、上面所述概念原理不同。
2、两者还在保护作用方面也是不一样的。空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,只是起着保险丝的作用;而漏电开关则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用。因为其两者的工作原理不同,导致的安全保护方面也是不一样的,所以两者是万千不能盲目的混用。
3、动作检测的方式不相同。安全开关就是纯粹的因为电路过重导致跳闸,来保护用电安全;漏电开关所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和,所以,这种剩余电流的装置,只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电开关,防止直接接触到漏电电流的点击。所以在这动作检测的方式上,这就是其二者最大的不同。