高层外墙渗水怎么办

徐娜 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 朝婷玥 2017-07-25 22:37

      一、治理措施:(一)填充墙砖砌体与钢筋混凝士框架梁柱之间的裂缝的渗水防治。1.在填充墙的梁底采用定型制作的斜混凝士预制块,预制块的规格为60×200×墙宽,斜角为60度,待墙体施工好,沉降基本稳定后(一周后),再斜砌。2.充填墙与混凝士墙严格按规范留设拉结筋,并在粉刷时,先在墙与墙间的连接处用30厘米宽的钢丝网片连接,每边为15厘米,以保证粉刷后不产生裂缝。(二)填充墙砌体沿砖缝空隙的渗水防治在多孔砖或三孔粘士砖砌筑时,采用“三一”砌筑法,保证竖向头缝砂浆和水平灰缝砂浆的密实。并严格按施工规定将砖预先充分湿润。在施工中,通过我们认真组织和精心施工,确保了砂浆的饱满度,在上海市闵行区优质结构的检查评比中,航天苑27号和28号楼墙体砂浆竖向和水平灰缝的饱满度都达到了95%以上。(三)外墙穿墙套管预留孔的渗水防治1.对螺杆孔我们采用了四道防水:在结构施工时,确保螺杆孔里高外低;在粉刷前,用发泡剂封堵5厘米以上;打发泡剂时,外侧留出5厘米左右的孔洞用膨胀水泥堵实;最后在大面积外墙粉刷和铺贴面砖。2.对悬挑脚手架等预留洞,采用细石混凝士内掺膨胀水泥两次堵实。二、渗水原因分析:1.填充墙砖砌体与钢筋混凝士框架梁柱之间的裂缝渗水 产生渗漏的原因:(1)材料方面。填充墙的砖砌体和钢筋混凝士的温度线膨胀系数不同,钢筋混凝士的温度线膨胀系数是砖砌体的2倍,在相同的温度下,两种材料产生不同的变形而在两种材料的连接处产生裂缝,雨水在风压的作用下,沿裂缝渗入室内(2)施工方面。剪力墙或柱和填充墙间的拉结筋遗漏。另外,填充墙砌筑时,砌体不易与框架梁柱镶嵌密实,尤其是在填充墙与梁底的镶接部位,既无连接钢筋,又不易填嵌密实,是裂缝渗水的多发部位。

      0 评论

    • 刘小叶 2017-07-25 22:37

      估计是主体工程建设过程中,楼面混凝土与外墙砌体中间形成缝隙,而且已经有水渗透进去,要想完全修好比较麻烦,至少要等到雨季过去,中间的水完全晾干后再在外侧彻底补整才有可能修好。给你维修的工人只是治标不治本,还是会渗漏的!

      0 评论

    • 钭绮烟 2017-07-25 22:36

      你好,首先,我们知道外墙渗水的原因很多,1:砖头的缝比实心砖的缝要大,容易出现开裂的现象。2:墙砖的吸水性小,强度不足,不能承受墙体的重量。3:砖头能的膨胀系数大。智力的办法有:对于有空鼓的地方应该将其凿掉,然偶胡用聚合物水泥砂浆分层磨平,对于缝隙较大的地方,我们应该在缝隙处洒水,然后使用快干胶将其填平。刷三遍渗透剂,如果发现有缝隙处,则立刻在缝上下0.3米处刷渗透剂,没出不得少于两边