防水等级是怎么划分

鲁志刚 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2017-07-29 12:32

        地下工程防水等级分四级
        一级:不允许渗水,结构表面无湿渍
        二级:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍
        工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的0.1%,单个湿渍面积不大于0.1㎡,任意100 ㎡防水面 积不超过2处
        其他地下工程:湿渍总面积不大于防水面积的0.2%,单个湿渍面积不大于0.2 ㎡,任意100 ㎡防水面积不超过3处;其中隧道工程还要求平均渗水量不大于0.05L / (㎡.d),任意100 ㎡防水面积上的渗水量不大于0.15L / (㎡.d)
        三级:有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂
        单个湿渍面积不大于0.3 m2,单个漏水点的漏水量不大于2.5L/d,任意100 m2防水面积不超过7处
        四级:有漏水点,不得有线流和漏泥砂。
        整个工程平均漏水量不大于2L/(㎡.d),任意100 m2防水面积的平均漏水量不大于4L/(㎡.d)

      0 评论

    • 龚雨嘉 2017-07-25 21:14

      一类建筑是特别重要的建筑物,如博物馆 、图书馆、纪念馆、展览馆、挡案馆、和特别重要的实验室。防水耐用年限25;防水设防要求:三道或三道以上设防。二类建筑是重要建筑物。如候机楼、车站候车楼、星级宾馆、影剧院、医院、大商场、和储存重要物质的库房等。防水耐用年限15;防水设防要求:二道设防。 三类建筑是普通的工业与民用建筑。如办公用房、住宅、工业厂房、校舍及一般库房。防水耐用年限10;防水设防要求:一道设防。四类建筑多是三五年要拆除的或者对防水要求很低的建筑。如工棚、建筑构配件加工棚、汽车自行车棚、库房等。防水耐用年限5;防水设防要求:一道设防。

      0 评论

    • 朱亮 2017-07-25 21:14

      屋面防水等级,主要是屋面防水的能力,要想区分各等级,一般根据施工工艺和选用的防水材料。各级防水的具体材料没有明确的要求,只要达到防水能力和使用年限即可。关于屋面防水1、2、3级的具体要求见下面:1、屋面防水等级1级:应用场合:特别重要或对防水有特殊要求的建筑;防水层合理使用年限:25年;防水层选用材料:宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料;设防要求:三道或三道以上防水设防。2、屋面防水等级2级:应用场合:重要的建筑和高层建筑;防水层合理使用年限:15年;防水层选用材料:宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料;设防要求:两道防水设防。3、屋面防水等级3级:应用场合:一般的建筑;防水层合理使用年限:10年;防水层选用材料:宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料;设防要求:一道防水设防。满意请采纳。