配电房接地线有什么要求

翟婷 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 距离_5082 2017-07-27 11:56

      你好,很高兴回答你的问题。接地线时相线截面16平方以下,接地线截面跟相线一样,相线截面16至35接地线16,相线截面35以上,接地线截面不小于相线一半。

      0 评论

    • 白启明 2017-07-23 21:06

      首先你得请专业防雷检测机构检测出配电房所在建筑物的冲击接地电阻,因为机房电子设备交流工作接地和保护接地电阻值应≤4.0Ω,如检测出的阻值高于4.0Ω就要增设人工接地体了,如果检测出的冲击接地电阻值合格,安装就简单了,你只需要从屋外防雷检测孔处用4×40以上的扁钢焊接,然后埋地引入机房内,扁钢钻孔后与机房内配电柜外壳用≥6mm2铜线相连接就行了,如情况允许也可以直接从配电房内引下线处,也就是室内构造柱内的接地主钢筋处,用扁钢焊接引出后用铜线与配电柜相连。另外机房内的所有用电设备必需做好等电位连接,当机房通信网络系统为300千赫兹以下的模拟线路时用S型等电位连接,如为兆赫兹级数字线路时就要采用M型等电位连接了。等电位的做法,你可以百度。配电房的防雷保护工作,不光是接地和等电位连接,这是一个系统的工程,包括进出机房电力、通信线路的屏蔽,合理的综合布线,电源SPD和信号SPD的安装等等,只有做好了这些,才能使机房内的设备在雷暴中正常工作。

      0 评论

    • 明舒云 2017-07-23 21:05

      一、应便于检查。二、敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修。三、支持件间的距离,在水平直线部分宜为0.5~1.5m;垂直部分宜为1.5~3m;;转弯部分宜为0.3~0.5m。接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10~15mm。明敷接地线的表面应涂以用15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上宜作出标志。在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色记号,其代号为“