求墙面排水板施工工艺?

曲秋萍 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2017-07-27 13:27

      清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。
      用这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。
      地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。
      地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台面向主体墙面。排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。
      在任何地段铺设排水板,必须注意:不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。
      当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量。地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。
      回填土是粘性土,在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比较理想,有利于土工布的滤水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙,这种土本身就很松很容易滤水。
      排水板在铺设时边与边右搭接下来1-2支点,也可以两块底板碰齐,上面利用土工布搭接,只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就 可以保持排水畅通。

      0 评论

    • 邓莉娜 2017-07-23 20:48

      一、 基础面清理1、屋面(车库顶面)最好有2‰-7‰的坡度。2、清除基础面一切杂物,凸起处尽量磨平或敲平。3、基础面抹平,无明显积水。清理2合适的基层为● 坚实、平整的混凝土表面● 坚实、平整的水泥砂浆抹面● 铺贴于坚实稳定基层的防水材料面二、 铺设1、以排水孔为起始点,往纵横两个方向自然展开施工。2、以搭扣方向紧贴排水孔,搭头向内,以免漏土堵塞排水孔。3、为防止热胀冷缩对材料造成的伤害,板间距以2.5mm为最佳4、遇不规则边、角须对材料进行裁切时,应从板材背面加强筋处进行。三、土工布铺设(一)在(蓄)排水板施工完成后进行。(二)铺设时应尽量抻直拉平,以减少损耗。(三)布间搭边不少于375px。(四)周边土工布以上翻出土10~375px为最佳。(五)若周边土工布有立面可粘贴定位,则土工布上翻15~500px即可。(六)土工布搭边处应用重物(种植土或其他)压实四、素土回填

      0 评论

    • 戴平平 2017-07-23 20:47

      施工准备1、主要材料及机具(1)塑料排水板(产品规格按设计要求结合施工技术条件选择其类型及型号)。(2)施打排水板的主要施工机具(包括导架、套管、驱动套管下沉的振动锤,铰车及装排水板的卷筒和防风装置等),也可使用IJB-16型插板机,也可用起重机打桩机改换工作装置而简便的插板机。2、作业条件(1)在施工前的技术准备中,按地基设计要求与地形地质条件,确定排水孔的平面布置及施插排水板的顺序。(2)施工场地与道路要符合施插排水板的要求,诸如施工人员与机具的进出,临时设施(包括水电、通讯等)的安排等。(3)按施工组织设计确定的场地排水孔位置放线后,用竹签为标志定插孔位。(4)具备吹填土的作业条件。操作工艺1、插板时,插板机就位后通过振动锤驱动套管对准插孔位下沉,排水板从套管内穿过与端头的锚靴相连,套管顶住锚靴将排水板插到设计入土深度,拔起套管后,锚靴连同排水板一起留在土中,然后剪断连续的排水板,即完成一个排水孔插板操作。插板机就可移位到下一个排水孔继续施打。2、在剪断排水板时,要留有露出原地面15-30cm的“板头”;其后在“板头”旁边挖起砂土20cm深成碗状的凹位,再将露出的板头切去,填平,插板施工即告完成。(三)质量标准1、塑料排水板材质的要求塑料排水板是工厂的定型产品,作选择时检验其产品的性能与效应的合项指标如下:(1)抗拉强度的选择不得小于1KN(实际使用的SPB-1塑料排水板抗拉指数----芯板:1.7N/mm2;滤膜:0.44N/mm2)。(2)延伸率2%-10%。(3)抗撕裂度应超过300N(实际SPB-1的滤膜撕裂度为1340N)。(4)透水性≥10-3mL/s。(5)滤膜渗透系数不小于4.2×10-4cm/s(此外还要考虑排水板的抗变形性、保土性和长期排水效果)。2、排水孔的施打要求(1)施打过程保持排水孔的垂直度,其垂直偏差按进入深度控制≤1.5-2cm/m(1.5%-2%)。(2)排水孔的平面位置应按设计要求的间距施打,一般位置偏差不超过5cm。3、排水板的施插要求(1)保持排水板入土的连续性,发现断裂即重新施插。(2)连接排水板的上下搭接长度不小于10CM,并应连接牢固。(3)施插排水板到达设计入土深度后方能拔管。(4)完成排水板的施插并切断后,露出地面的“板头”长度不能小于15CM。4、软土或超软土地基通过预压排水固结的有关参数如下:场地预压加荷―15-120KN/M2。分级加荷一个月后沉降量达到土层总厚度的20%以上;土的含水量减少到50%左右。施工注意事项1、注意排水板的技术性能,应按设计要求对每批进场的产品抽查检验合格后方可施工。2、施工前对照地质资料,在布置排水孔的场地范围内作必要的触探(探孔)检查,以尽量避免施打排水孔时碰到地下障碍物。(探孔深度不要超过设计孔深60CM)。3、当碰到地下障碍物而不能继续打进或令孔体倾斜(超过允许偏差),则应弃置该孔而拔管移位(相距45CM左右),重新施打排水孔。4、排水孔的施打过程要采用定载振动压入的方法,一直打到设计要求的深度,不允许重锤夯击。5、排水板在装运和储存期间,要包上厚保护层,在施工现场存放要注意防晒及泥浆、灰尘污染或其它物体的碰撞破坏。6、排水板施插过程,应注意是否在插入时真正送入土中,或在拔管(心轴)时,排水板回带上来。可经常注意卷筒内塑料板的耗用量(或用自动记录装置)。7、设置适当的预压下沉观测点,注意分级加荷的压缩量及其均匀性。8、要贯彻执行施工现场临时用电安全技术规范,避免事故发生。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。