排水管检查口设置方法是什么?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
请叫我雷锋 2017-08-02 13:54
室外生活排水管道管径小于等于150mm时,检查井之间的距离不宜大于20m,管径大于等于200mm时,检查井之间的距离不宜大于30m。市政排水管道上的检查井之间的距离不宜大于50m。
0 评论
忆苦思幻 2017-07-28 10:39
1、如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。特殊情况采用机械清通时,距离为15m。2在最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层必须设置检查口;通气立管汇合时,必须在该层设置检查口。 3、生活污、废水横管的直线管段上检查口之间的最大距离应符合表。
Qyana 2017-07-27 22:35
1、排水立管上应设检查口,其间距不宜大于10m,当采用机械清通时不宜大于15m,但在建筑物的底层和顶层必须设置。 2、立管上检查口的中心距地面的高度一般为1.0m,与墙面成15°夹角。检查口中心应高出该层卫生器具上边缘0.15m. 3、立管上如果装有乙字管,则应在乙字管上装设检查口。 4、在排水横管的直线管段上的一定距离处,应设清扫口,其最大间距符合规定。 5、当排水横管连接卫生器具数量较多时,在横管起端应设置清扫口。