家里暖气片有的热有的不热是什么原因?

mixuejia | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2017-07-24 08:36

      1、回水管是不是不够畅通,有可能是时间长,里面堵死了。
      2、有可能是积气了,先想办法放气,只要罐子里没有气,水就能循环,暖气就会很热。
      3、最后可能回水管接入问题,这个需要水暖工来解决,自己就不要动了。

      0 评论

    • 牛逼123 2017-07-22 21:57

      暖气片不热的原因及解决办法

      供暖时暖气不热,有各种原因,有用户不会操作的原因,有暖气片本身的原因(这个原因所占的比例很小),有暖气片安装的问题,有室内采暖系统的问题,有室外主管的问题,有热源的问题等。不会操作的原因包括:没有打开温控阀、总阀或分水器的支路阀门,没有及时进行排气等;暖气片本身的质量问题引起不热的很少,几乎不可能出现,只要暖气片是通的,没有不热的,只要是有一次调试后,暖气片热了,就可以确定不是暖气片的问题;暖气片安装的问题,主要为接口方式安装错误;室内采暖系统的问题包括:进回水方向接反、系统内被赃物堵塞等;室外主管问题包括:进回水接反、过滤器被赃物堵塞等;热源的问题包括:压力较低、压差较小、水温较低等等,下面逐一说明。

      1、 暖气片里有气体。表现为:一组暖气片有几片热几片不热,对于卫浴散热器是下面热上面不热,或暖气片里有水流声等。特别是每年刚开始供暖的前半个月里,由于整个小区的供暖系统里的气体较多,这个情况经常出现。解决办法:经常打开暖气片上的手动排气阀排气,直到流出的水里没有气泡为止。

      2、 分水器阀门没有打开。表现为:有的暖气片热,有的不热。解决办法:检测分水器上每支路阀门有没有打开,如没有打开,将阀门柄拧到与支管平行即可。

      3、 散热器上的温控阀没有打开。表现为:暖气片不热。解决办法:检测不热的暖气片进回水的温控阀有没有打开。顺时针方向为关小(S方向),逆时针方向为开大(O方向),如未开或开的较小,则逆时针旋到底即可。

      4、 暖气片安装方式错误。表现为:暖气片的部分片数热,或只有下面的主管热。如四开口(又称上进下出)的暖气片装成了下进下出,水会从下面主管直接流走,只有下面主管热,上面散热片不热,又如下进下出的暖气片装成了上进下出,会出现部分片数不热,等等。解决办法:找安装暖气片的暖通公司重新安装或换暖气片。

      5、 暖气片进回水管接反。表现为:在主管没有接反的情况下,暖气片下面先于上面热,供暖效果比正常的要差一些。解决办法:找安装暖气片的公司调整过来。

      6、 温控阀被堵死。表现为:堵死的暖气片不热。由于系统里的赃物将温控阀内腔堵死,水无法通过。解决办法:找物业或暖通公司将温控阀拆掉进行清洗或更换新的温控阀。

      7、 暖气片或系统中被赃物堵死。表现为:家里所有的暖气片供暖效果比上一年或前一阶段降低,或干脆有的暖气片就不热了,特别是那些在室外主管上没有安装过滤器的用户。解决办法:找物业对家里整个采暖系统进行彻底冲洗。

      8、 供暖主管接反了。表现为:上进下出的暖气片下面先热,上面后热,接热能表的主管温度低于另一根主管的温度。主管接反的危害很大,不仅暖气片供暖效果差,而且供暖水从没有安装过滤器的回水管流入室内供暖系统,暖气片和管道很容易被赃物堵塞。解决办法:如果是立管供水错误,则找物业公司调整过来,如果只是入户主管接反,则找室内供暖系统的公司调整过来。

      9、 主管过滤器被赃物堵死。表现为:家里的每组暖气片一开始热,过一段时间多数暖气片逐渐不热了。原因:管道井里进水管上安装的过滤器被赃物堵死了。解决办法:找物业清洗过滤器。

      10、 供暖系统压力较低。直接表现是室内有的暖气片热,有的暖气片不热,或者,干脆都不热,或效果较差。原因:一般要保证入户供暖压力不小于0.3Mp(正常要在4-8Mp之间),每年刚开始供暖时,由于物业公司害怕系统压力高,出现爆管漏水的情况发生,有个低压试运行阶段,如果正式供暖10天后,入户压力仍然低于0.3Mp,就要去找物业公司解决,找暖气片的供应商解决不了。

      11、 入户进回水压差较小。直接表现为暖气片不热,或有的热有的不热,或者暖气片的上面热下面不热等。将其他暖气片关闭,只开那组不热的暖气片,这时如果热,就代表是压力下货压差小造成的。原因是:进回水压差较小,水流速度较慢或干脆就不流动导致,一般入户进水的压力和回水的压力的差值不小于0.05Mp,否则,即使入户供水压力较高,由于压差较小,就像平静的河水没有落差一样,是流不动的,供暖效果当然好不了。解决办法:找物业公司调节入户的压差。

      12、 供暖水温较低。表现为:暖气片不太热,或虽然暖气片有些热,但室内温度始终达不到国家标准18℃。一般小区供暖的设计标准都为:进水80℃、回水60℃,室温18℃,而暖气片的配置也是按照这个标准配置,如果水温较低,则暖气片的散热量就降低,达不到室内所需的热负荷,当然室内温度就升不上去。解决办法:找物业调高入户供暖水温,使其达到设计要求。

      13、 暖气片的片数配置不够。表现为:在供回水温度、压力压差都达到设计要求的情况下(一般国家设计标准为进水80℃、回水60℃,室温18℃,入户压力不小于0.3Mp、压差不少于0.05Mp),暖气片表面温度很高,但是室内温度始终达不到国家标准18℃。解决办法:如果是房屋没有节能设计,比如是单层玻璃窗,则加一层玻璃窗,或者换加厚的窗帘等,如果温度还不够,就要考虑换功率较大的暖气片。

      0 评论

    • 刚好遇见你_8481 2017-07-22 19:53

      家里暖气片有的热有的不热可能是以下情况:
      1、散热器过小。出现这种情况,可能是选择的散热器太小了,需要增加散热器片数。所以在购买散热器时,一定要实际测量一下,根据朝向、周围环境、压力等综合因素计算出散热器的大小。
      2、家庭装修严重,暖气片大面积覆盖。室内装修严重或经窗帘等物品覆盖,影响散热量,继而影响了室内温度。所以说,家庭装修,尽量将暖气片少包装,并给暖气片留出一定的散热空间。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。